pofu

🏅🔰🔰
金幣
27
因為小弟買了220VHQI燈
但是房間內只有冷氣機插座是220V的
要如何將220V牽延長線至於缸邊
且如何同時讓冷氣機與HQI可同時使用最安全ㄋ???
希望專家大大們教教我
或者能夠有新竹專家幫我看看
謝謝
 
請問如果自己從冷氣機插座
內分接延長線+無溶絲開關
這樣就夠安全了嗎
還是有更保險又方便的方法
謝謝
如果220V漏電的話是不是很危險呀
(例如魚缸若不小心滴水造成漏電時)
好擔心喔
 
請先從配電箱中找到控制冷氣的無溶絲開關(黑色、通常上面會標示T30、線路也比較粗)
關掉它
打開冷氣插座上蓋,裡面有3條線
從2個T型的位置下用"白扁線"或1.6mm2以上的單線分別接出來
建議用定時器接到定時器左下側的"電源"
交流電沒有正負極性,但一定不能把分接出來的2條線接到同一個螺絲上
如下圖要分別接到S1和S2
6_3924_1.JPG

定時器的右下側"負載"接到HQI燈具的插座
6_3924_2.JPG
 
絞線是指很多細的銅線弄成一條線嗎
我都這樣配ㄟ
因為買的延長線是絞線
有很危險嗎
小弟目前用2.0的
 
絞線是ok的
像一般冷氣機都是用5.5mm2的7芯絞線
如果是延長線那種20芯、30芯的花線就不適合
 
下面引用由bin52005/04/05 06:27pm 發表的內容:
請先從配電箱中找到控制冷氣的無溶絲開關(黑色、通常上面會標示T30、線路也比較粗)
關掉它
打開冷氣插座上蓋,裡面有3條線
從2個T型的位置下用"白扁線"或1.6mm2以上的單線分別接出來
...
1.請問如果這樣接法
當HQI與冷氣機同時開的時候會部會有
電線負載過大危險呀
2.一般液晶定時器可以接220V嗎
謝謝
3有沒有220V的一分二插頭呀
直接一各插冷氣一各插HQI
感謝大家
 
1.那要看你冷氣的噸位和MH燈具秏電量
以5.5mm2的絞線來說額定電流是30A,接一台3噸以下的冷氣是OK的
你可以找出冷氣的說明書看看運轉電流?A
2.有...偶在YAH**看過
 
下面引用由bin52005/04/06 12:54pm 發表的內容:
1.那要看你冷氣的噸位和MH燈具秏電量
以5.5mm2的絞線來說額定電流是30A,接一台3噸以下的冷氣是OK的
你可以找出冷氣的說明書看看運轉電流?A
2.有...偶在YAH**看過
真的嗎太好了
隨然我冷氣說明書已弄丟
但我冷氣不到一噸
應該是夠的
太好了
謝謝bin5大大的熱情解說
 
我的建議是直接從電源箱裡的的220V無熔絲開關接出來或是在旁邊加一個開關比較保險
優點:
1. 透過無熔絲開關,假設電流過大就直接跳掉
2. 線路獨立,不必因為害怕冷氣線路過熱燒毀造成火災
3. 給HQI的線路再加上一個小電流的無熔絲開關,使用上比較方便,以後要修改或增加線路也比較容易。
缺點:
1. 線路修改對沒有經驗的人比較麻煩
2. 線路長度也許會超過自己的預算,不過沒差多少錢
我只是個做了20年還沒有牌的水電工,以上意見僅供參考!
要如何做還是看個人方便啦。
 