金幣
0
請問各位1/4冷水機需灌多少的冷媒才有好的冷卻能力,目前約20-30間,3呎缸降一度要快1.5個小時,好像太久了點
 
建議您換較大冷卻能力的冷卻機才會有明顯的效果,並非冷媒量多寡的問題,而是壓縮機的能力不足的問題,舉例如家庭用冷氣機10坪大的空間卻用3~5坪空間的冷氣機,不但無法有效降低室內溫度而且浪費電,壓縮機長時間運轉無法適時休息,縮短壓縮機使用壽命,以上建議供您參考!
 
[這篇文章最後由Archer在 2007/06/24 01:51am 第 2 次編輯]

1/4冷水機需灌多少的冷媒才有好的冷卻能力?????
我也想知道...??????
目前低壓是25
使用冷煤 R134A
低壓增加到40時...冷卻能力跟25時...情況相同
冷卻效果很差..降一度要打1~2小時
而且壓縮機會發熱
在網路上看到冷氣的冷煤低壓灌到60~70
1/4的壓縮機也可以灌到60~70嗎?
怕壓縮機操壞....
 
有點懷疑冷煤系統中有空氣
只好等星期一朋友帶機器來抽真空再重灌試試
 
請問風大, 我的壓縮機也會很燙, 是正常的嗎?
下面引用由Archer2007/06/23 11:10pm 發表的內容:
1/4冷水機需灌多少的冷媒才有好的冷卻能力?????
我也想知道...??????
目前低壓是25
使用冷煤 R134A
...
 
下面引用由jimchen2007/06/24 08:27am 發表的內容:
請問風大, 我的壓縮機也會很燙, 是正常的嗎?
很燙應該不正常...
運轉中壓縮機手摸起來應該不熱
會熱的是散熱排
壓縮機過熱...可能是冷煤太多或不足或其他原因
目前我這台冷水機也還在摸索中...
參考參考就好了
 
下面引用由jamison2007/06/24 03:23pm 發表的內容:
灌多少冷媒 應該 跟鈦管長度比較有關系吧..
a....這個問題該怎麼說^^
當然鈦管長一點...冷煤量會多一點
但工作壓力應該是有一定的壓力值
畢竟不是老師傅...沒辦法依感覺去灌
所以如果能知道運轉時低壓數值
自己灌冷煤..對壓縮機的保護會高些
不至於不知道壓力..亂灌把壓縮機搞壞了
目前只能依安全壓力(20~40)下去灌
但在這個數值中冷水機表現的效能都很不明顯
不知道是這台冷水機壓縮機有問題
或如我所說的須重新抽真空
因為剛到手時曾經29.5度打到25度只花30分鐘
所以讓我覺得壓縮機有問題的可能性不大
 
[這篇文章最後由Archer在 2007/06/25 11:33pm 第 2 次編輯]

剛剛把冷煤重灌
低壓約35~40psi
打了快40分鐘才降0.5度.......
 

相似主題