homemneo

🏅🔰🔰
金幣
1,500
下午還有在動~突然就變成了綠燈一直閃爍的狀態了 = =..
無論設幾度都不會再起動~但感溫看起來是正常的還能測~
應該不會是保險絲燒掉...
夏天快來了才突然當機啊啊啊 ><:em16::em16:
救人~呃..不是~救軟體啊啊啊
 
最後編輯:
我有準備冰點3/1 可以免費借您,有需要歡迎連絡~
 
你是指錶頭綠燈一直閃爍,但是不會啟動壓縮機嗎??? 比較可能是錶頭掛了。
你可以聽看看綠燈閃爍約1~2分鐘後,錶頭的繼電器有沒有搭的一聲,
如果繼電器有跳動但壓縮機沒啟動,很可能就是壓縮機的電源部份或是壓縮機本體壞了,
如果沒聽見繼電器的跳動聲,那表示錶頭並沒切換電源給壓縮機,所以壓縮機自然不會啟動。
給你參考看看,動手能力強的就自己上網花個四五佰買個錶頭換一換,不懂的還是請師父幫忙換吧。
 
我有準備冰點3/1 可以免費借您,有需要歡迎連絡~

感謝于大幫忙。:em09::em09:
.
立馬幫忙把分離式的溫控改成冷水機用的。
還可以鑲在原本的機殼裡。
真是太利害了~~~

夏天就要到了~~雙北的海友有設備上的問題真的推薦于大~
南勢角站出來走路五分鐘就可以到囉~

PH84_F_11_170507210357.JPG
 

相似主題