金幣
5
日生冷水機用快一年(保固中)但上個月中壞掉(沒運轉液晶面板也沒亮)送修說是液晶面板保險絲燒壞不是旁邊總保險絲.送修回來等1小時候後揷電不到1分鐘又燒壞連運轉都沒.馬上在送修又是液晶面板保險絲燒壞(維修工程人員說是電壓不穩.我魚缸有配電箱.好可能配電箱用電多就請水電行來看看.―切都0K)第二次送修回來一樣等1小時候後揷電.不揷在配電箱而是用家裡牆壁單獨揷座開始正常運轉.心裡爽呆的今年夏天不用怕.誰知道今天下班回來天公伯冷水機又沒運轉.液晶面板也沒亮.才運轉不到24小時.馬上打電話去洽詢維修工程人員又說是家中電壓不穩.請我叫台電人員來檢査.但家中電灯.電器用品都好好的.就唯獨日生冷水機液晶面板保險絲燒壞(見到鬼)用―般家電常識如電壓不穩因是燒壞總保險絲才對吧!但偏偏只燒壞液晶面板保險絲.我眞的好疑惑?請懂家用電的朋友告知謝謝
 
一般電壓不穩其實對電燈或者電器用品不一定有影響,而且,有些電器用品本身就有穩壓功能。再來就要先釐清是電進來冷水機就有問題,還是說,電經過冷水機面板啟動壓縮機後才發生問題?我是認為後者啦!如果,真的想試可以用以一台大型UPS或者穩壓機接在冷水機後方來穩定輸入電壓測試看看。這個問題感覺還是要請廠商處理。
 
同一個配電箱內 還有用大電的設備嗎?

很多時後同一段迴路中 有大電設備起動的突波 會打到正在運作中沒防突波的設備或是防不住

試給冷卻機不同的電路回路看看
 
我以前也用這牌,風扇聲音大
問題也很多
有一次還突然不會降溫
害我溫度高倒一堆珊瑚

現在換別牌冷水機
都沒問題了

可以跟朋友借別牌冷水機
到家中用看看
 
第二次就是給冷卻機不同的電路回路.買這台眞是机王.剛買不到幾個月風扇不轉.現今又這樣.今早打1911給台電請他們來檢査看看.謝謝各位
 
可能是液晶面板上某個零件
已經燒壞或是快壞掉了
所以,一過電就先燒保險絲
樓主可以把冷水機搬去魚友家
或是別個親朋好友家
插電測試一下
就知道結果了..........
 