R rayyeh 🔰 金幣 0 2008/06/10 #1 我拿一台迷你小冰箱拆下壓縮機接鈦管到魚缸降溫.設定溫度26度.結果在10分鐘左右缸裡溫度從32度降至25度.缸裡染軟體卻全部死掉.是因為溫度下降太快還是什麼原因導致軟體死掉.有什麼辦法可以讓壓縮機降溫慢一點.我的漁缸是1.5尺海灣缸隔背部過濾. 各位大大有什麼辦法可以讓壓縮機降溫慢一點? -=-=-=- 以下內容由 rayyeh 在 2008年06月10日 09:03pm 時新增 -=-=-=- 還是小缸不識合使用冷凍壓縮機降溫?
我拿一台迷你小冰箱拆下壓縮機接鈦管到魚缸降溫.設定溫度26度.結果在10分鐘左右缸裡溫度從32度降至25度.缸裡染軟體卻全部死掉.是因為溫度下降太快還是什麼原因導致軟體死掉.有什麼辦法可以讓壓縮機降溫慢一點.我的漁缸是1.5尺海灣缸隔背部過濾. 各位大大有什麼辦法可以讓壓縮機降溫慢一點? -=-=-=- 以下內容由 rayyeh 在 2008年06月10日 09:03pm 時新增 -=-=-=- 還是小缸不識合使用冷凍壓縮機降溫?
W webliao 🏅🏅🔰 金幣 0 2008/06/10 #2 請問樓主 1.是用冰箱的壓縮機接鈦管後直接接入魚缸還是背濾處 2.是用何種的溫控 感溫棒放置處 3.鈦管回管處是否有結冰現象 依冷凍 冷氣的壓縮機 都是在於達到設定溫度後即停止壓縮機 因此樓主鈦管放置及感溫棒放置 會影響到壓縮機的運轉與否 其次冷凍壓縮機 當冷煤填充不足 僅管路微冰 如果正常填充連回管處都會結冰
請問樓主 1.是用冰箱的壓縮機接鈦管後直接接入魚缸還是背濾處 2.是用何種的溫控 感溫棒放置處 3.鈦管回管處是否有結冰現象 依冷凍 冷氣的壓縮機 都是在於達到設定溫度後即停止壓縮機 因此樓主鈦管放置及感溫棒放置 會影響到壓縮機的運轉與否 其次冷凍壓縮機 當冷煤填充不足 僅管路微冰 如果正常填充連回管處都會結冰
W webliao 🏅🏅🔰 金幣 0 2008/06/11 #5 建議你降低冷媒的填充量 最好不要讓冷媒管結冰 冷凍的作法是冷媒填充至回管處都會結冰 冷藏卻只有填充至出管部分有霜 填充量高也相對增加電源輸出 所以為了省錢 最好還是有所控制 所以降低填充量 及樓上大大所說的緩慢降溫 如果是放背濾處 最好放第一格 溫控放在出水處(入水缸口)或最後一格 如此應該會比較好控制 如果冷卻能力較低 就把鈦管放置出水處 溫控放置回水處
建議你降低冷媒的填充量 最好不要讓冷媒管結冰 冷凍的作法是冷媒填充至回管處都會結冰 冷藏卻只有填充至出管部分有霜 填充量高也相對增加電源輸出 所以為了省錢 最好還是有所控制 所以降低填充量 及樓上大大所說的緩慢降溫 如果是放背濾處 最好放第一格 溫控放在出水處(入水缸口)或最後一格 如此應該會比較好控制 如果冷卻能力較低 就把鈦管放置出水處 溫控放置回水處