S soniclin 🏅🏅🏅 金幣 10 2006/06/16 #13 完了∼資質太頓><"越來越亂 再描述一遍 師傅現在是幫我拉一條220V電線到室外機 然後從室外機拉一條灰色裡面有紅黑白三條線的線進來 那剩下配線是不是用這三條接到溫控即可? 豪兄你指的插座我不太懂ㄟ (電源紅線 插座<=====>分離主機)這邊是不是漏了什麼?? 你是說指這樣嗎
完了∼資質太頓><"越來越亂 再描述一遍 師傅現在是幫我拉一條220V電線到室外機 然後從室外機拉一條灰色裡面有紅黑白三條線的線進來 那剩下配線是不是用這三條接到溫控即可? 豪兄你指的插座我不太懂ㄟ (電源紅線 插座<=====>分離主機)這邊是不是漏了什麼?? 你是說指這樣嗎
S soniclin 🏅🏅🏅 金幣 10 2006/06/16 #15 下面引用由eddie在 2006/06/16 01:18pm 發表的內容: 他的主電源應該是接在室外機上,溫控器的電源只是純粹給溫控器用而已! 這樣只要從室外機拉1條3蕊的1.25mm的控制纜線到溫控就可以了! 按一下展開…… 對對∼就像小沈兄形容的這樣
下面引用由eddie在 2006/06/16 01:18pm 發表的內容: 他的主電源應該是接在室外機上,溫控器的電源只是純粹給溫控器用而已! 這樣只要從室外機拉1條3蕊的1.25mm的控制纜線到溫控就可以了! 按一下展開…… 對對∼就像小沈兄形容的這樣
S soniclin 🏅🏅🏅 金幣 10 2006/06/16 #16 沈兄∼紅線從7拉到1 有沒有限制一定要從紅線中間(不要接到溫控裡)就拉到端點1 還是限制可以從7的端點另外(也就是接到溫控裡)再拉到端點1? 謹慎在問一下
E eddie 🏅🏅🔰 金幣 10 2006/06/16 #17 下面引用由soniclin在 2006/06/16 01:30pm 發表的內容: 沈兄∼紅線從7拉到1 有沒有限制一定要從紅線中間(不要接到溫控裡)就拉到端點1 還是限制可以從7的端點另外(也就是接到溫控裡)再拉到端點1? 謹慎在問一下 按一下展開…… 無所謂!只要有過電就好了,只是給室外機的控制電源負載很小,你覺得 怎麼好看就怎麼接!~
下面引用由soniclin在 2006/06/16 01:30pm 發表的內容: 沈兄∼紅線從7拉到1 有沒有限制一定要從紅線中間(不要接到溫控裡)就拉到端點1 還是限制可以從7的端點另外(也就是接到溫控裡)再拉到端點1? 謹慎在問一下 按一下展開…… 無所謂!只要有過電就好了,只是給室外機的控制電源負載很小,你覺得 怎麼好看就怎麼接!~
R ronely 🔰 金幣 0 2006/06/16 #19 [這篇文章最後由ronely在 2006/06/16 08:31pm 第 1 次編輯] 阿晟兄安ㄚ~ 我也是用eliwellic的控溫器~ 你要過來看看嗎?
S soniclin 🏅🏅🏅 金幣 10 2006/06/16 #21 下面引用由eddie在 2006/06/16 01:37pm 發表的內容: 無所謂!只要有過電就好了,只是給室外機的控制電源負載很小,你覺得 怎麼好看就怎麼接!~ 按一下展開…… 終於搞定..........正常運作 沈兄 真的感謝
下面引用由eddie在 2006/06/16 01:37pm 發表的內容: 無所謂!只要有過電就好了,只是給室外機的控制電源負載很小,你覺得 怎麼好看就怎麼接!~ 按一下展開…… 終於搞定..........正常運作 沈兄 真的感謝
B benson 🏅🏅🔰 金幣 0 2006/06/16 #22 恭喜啦..阿晟兄.. 你剛開始問的時後,我對你說的3條線有點不了解所以沒給你回(因為我的是4條線,2個給電源,2個給控制)..後來想想可能他火線只拉一條出來 另外溫控就如小沈說的!!
E eddie 🏅🏅🔰 金幣 10 2006/06/23 #24 下面引用由jazz888在 2006/06/23 06:23pm 發表的內容: 在問有沒有過低溫...保險做法. 如果壓縮機一直打..... 有沒有其他接法.還是要裝2棵溫控.. 按一下展開…… 可以在再加個溫度開關,溫度過低就斷電,用一般老鼠尾3腳的機械式溫度 開關就可以了,像下圖那種的,不過在防海水侵蝕的部份要費點心思!
下面引用由jazz888在 2006/06/23 06:23pm 發表的內容: 在問有沒有過低溫...保險做法. 如果壓縮機一直打..... 有沒有其他接法.還是要裝2棵溫控.. 按一下展開…… 可以在再加個溫度開關,溫度過低就斷電,用一般老鼠尾3腳的機械式溫度 開關就可以了,像下圖那種的,不過在防海水侵蝕的部份要費點心思!