statistic 🏅🏅🔰 金幣 5 2004/02/16 #1 請問各位大大 我想利用如下圖的液面開關搭配電磁閥 做出在水位A時自動加水,到水位B時自動停水的效果 但是, 水位A與水位B差距約50公分 請問這只要一個液面開關就能做到,還是要用2個液面開關來搭配呢? 另外, 我能買到的電磁閥整組都是銅做的(連轉接RO管的轉接頭也是銅做的) 請問這樣的電磁閥會對我的魚缸造成傷害嗎?(通過電磁閥的水是自來水) 小弟是FO缸, 請問會造成的影響是: 1.想太多了,根本沒事 2.會有影響,但FO缸沒關係 3.會有影響,但只要經過活性炭吸附就沒關係 4.不行,長久下來會有危險 拜託各位大大指點迷津,先謝過
請問各位大大 我想利用如下圖的液面開關搭配電磁閥 做出在水位A時自動加水,到水位B時自動停水的效果 但是, 水位A與水位B差距約50公分 請問這只要一個液面開關就能做到,還是要用2個液面開關來搭配呢? 另外, 我能買到的電磁閥整組都是銅做的(連轉接RO管的轉接頭也是銅做的) 請問這樣的電磁閥會對我的魚缸造成傷害嗎?(通過電磁閥的水是自來水) 小弟是FO缸, 請問會造成的影響是: 1.想太多了,根本沒事 2.會有影響,但FO缸沒關係 3.會有影響,但只要經過活性炭吸附就沒關係 4.不行,長久下來會有危險 拜託各位大大指點迷津,先謝過
statistic 🏅🏅🔰 金幣 5 2004/02/16 #4 阿杰兄 我是刻意要將水位落差拉到50公分左右 所以想說一個液面控制開關不曉得能否做到? 而且我東西也還沒買到 所以都是用猜想的…… (記得以前好像有一篇文章,那時似乎是用2顆液面開關來搭配,但是現在搜尋不到了) 對了 請問您手上那個是台北買的嗎? 能否告知小弟呢?或是簡訊也可以 感謝喔
阿杰兄 我是刻意要將水位落差拉到50公分左右 所以想說一個液面控制開關不曉得能否做到? 而且我東西也還沒買到 所以都是用猜想的…… (記得以前好像有一篇文章,那時似乎是用2顆液面開關來搭配,但是現在搜尋不到了) 對了 請問您手上那個是台北買的嗎? 能否告知小弟呢?或是簡訊也可以 感謝喔
W wy 🏅🏅🏅 金幣 0 2004/02/16 #5 可以用這種電極式液位控制器, 價錢較貴一些, 控制器約6~700, 不鏽鋼電極1公尺45元. http://www.ph84.idv.tw/cgi-bin/board/topic.cgi?forum=19&topic=114&show=150 電極座可以自己做, 其實電極是液位計很穩定, 不太需要像我搞兩組串聯... http://www.ph84.idv.tw/cgi-bin/board/topic.cgi?forum=19&topic=148&start=0&show=
可以用這種電極式液位控制器, 價錢較貴一些, 控制器約6~700, 不鏽鋼電極1公尺45元. http://www.ph84.idv.tw/cgi-bin/board/topic.cgi?forum=19&topic=114&show=150 電極座可以自己做, 其實電極是液位計很穩定, 不太需要像我搞兩組串聯... http://www.ph84.idv.tw/cgi-bin/board/topic.cgi?forum=19&topic=148&start=0&show=
L lin 🏅🏅🔰 金幣 0 2004/02/17 #7 耶.....Brick 兄說的對..把中間那一根加長就好了呀.就不用整組的了.我的液面控制器是平兄送的.台北我買不到.不知道要到哪買??我想多準備一組
statistic 🏅🏅🔰 金幣 5 2004/02/17 #8 wy兄 謝謝您 我就是沒搜尋到這一篇:電極式液位控制器 印象中這篇有許多詳盡的配線圖,今天仔細研究了一下,又多懂了許多東西 不過我目前的需求很簡單,就算開關故障也沒有淹水的危險,加上位置又很擠,所以就先不考慮這麼高檔的設計了 Brick兄 聽您的語意開關應該是很好改? 那我就放心囉∼∼∼ 阿杰兄 瞭解!!
wy兄 謝謝您 我就是沒搜尋到這一篇:電極式液位控制器 印象中這篇有許多詳盡的配線圖,今天仔細研究了一下,又多懂了許多東西 不過我目前的需求很簡單,就算開關故障也沒有淹水的危險,加上位置又很擠,所以就先不考慮這麼高檔的設計了 Brick兄 聽您的語意開關應該是很好改? 那我就放心囉∼∼∼ 阿杰兄 瞭解!!
statistic 🏅🏅🔰 金幣 5 2004/02/17 #9 下面引用由statistic在 2004/02/16 05:33pm 發表的內容: 我能買到的電磁閥整組都是銅做的(連轉接RO管的轉接頭也是銅做的) 請問這樣的電磁閥會對我的魚缸造成傷害嗎? (通過電磁閥的水是自來水,然後經過活性炭再注入一個補水專用的小魚缸中) 小弟是FO缸, 請問會造成的影響是: 1.想太多了,根本沒事 2.會有影響,但FO缸沒關係 3.會有影響,但只要經過活性炭吸附就沒關係 4.不行,長久下來會有危險 按一下展開…… 拜託大家幫幫忙給個意見
下面引用由statistic在 2004/02/16 05:33pm 發表的內容: 我能買到的電磁閥整組都是銅做的(連轉接RO管的轉接頭也是銅做的) 請問這樣的電磁閥會對我的魚缸造成傷害嗎? (通過電磁閥的水是自來水,然後經過活性炭再注入一個補水專用的小魚缸中) 小弟是FO缸, 請問會造成的影響是: 1.想太多了,根本沒事 2.會有影響,但FO缸沒關係 3.會有影響,但只要經過活性炭吸附就沒關係 4.不行,長久下來會有危險 按一下展開…… 拜託大家幫幫忙給個意見
Brick 🏆🏅🏅🏅 金幣 443 2004/02/19 #10 我是來更正錯誤的,使用一個開關是無法達到這麼大的水位差,原諒我上述未經大腦的建議。 就如下圖,不管如何,既使是用繼電器,將ON及OFF反過來,但是水位差的結果還是不變。也就是說,如果一開始水位在A,那他會一直加水到B停止,但接著,只要水位稍微降到B以下,他又會啟動加到B。
我是來更正錯誤的,使用一個開關是無法達到這麼大的水位差,原諒我上述未經大腦的建議。 就如下圖,不管如何,既使是用繼電器,將ON及OFF反過來,但是水位差的結果還是不變。也就是說,如果一開始水位在A,那他會一直加水到B停止,但接著,只要水位稍微降到B以下,他又會啟動加到B。