W wuboy43 🏆🏅🏅🏅 金幣 45 2008/08/31 #1 請問有魚友知道這台不斷電系統的使用須知&注意事項如何?? 下圖藍圈處都是不懂的地方... CHG---燈亮時是表示電瓶在充電嗎??不亮時是表示電瓶充飽了?? RESET SWITCH---是指重新啟動??....是啥情況時要按它??.....我按都沒反應!!
請問有魚友知道這台不斷電系統的使用須知&注意事項如何?? 下圖藍圈處都是不懂的地方... CHG---燈亮時是表示電瓶在充電嗎??不亮時是表示電瓶充飽了?? RESET SWITCH---是指重新啟動??....是啥情況時要按它??.....我按都沒反應!!
U up 🏅🏅🏅 金幣 220 2008/08/31 #2 CHG---燈亮時是表示電瓶在充電嗎??不亮時是表示電瓶充飽了?? 亮時是指目前用AC 不亮時是指目前用DC 這組不斷電應該是水族館最常用的機種 請問樓主是在哪裡買的?大約要多少錢? 謝謝!!
S SD 🔰 金幣 1 2008/09/01 #3 CHG也就是charger的意思 市電模式(Line-mode)時,charger對電池充電 <---charger動作時~CHG燈會亮 電池模式(Bat-mode)時,電池透過Inverter(INV)對負載供電 <---所以市電異常~INV燈一定會亮 機器有提供 1.過載保護 2.輸出短路保護 3.應該是指電池極性裝反時~機器不動作 4.電池充放電保護(防止電池過充電和過放電) 至於Reset switch我就不知道了 猜測可能是市電異常且機器關機(shutdown)後,需要按此鍵吧?! 因off-line機種不適用於感性負載(如馬達) 但官方網址很簡陋,所以我不確定這台是on-line或是off-line的機種??? 個人以為UPS是裝心安的 真的要保護負載的話,還是要選on-line機種, 但就是價格貴丫~ 以上簡單的解釋,若想進一步了解再來討論。
CHG也就是charger的意思 市電模式(Line-mode)時,charger對電池充電 <---charger動作時~CHG燈會亮 電池模式(Bat-mode)時,電池透過Inverter(INV)對負載供電 <---所以市電異常~INV燈一定會亮 機器有提供 1.過載保護 2.輸出短路保護 3.應該是指電池極性裝反時~機器不動作 4.電池充放電保護(防止電池過充電和過放電) 至於Reset switch我就不知道了 猜測可能是市電異常且機器關機(shutdown)後,需要按此鍵吧?! 因off-line機種不適用於感性負載(如馬達) 但官方網址很簡陋,所以我不確定這台是on-line或是off-line的機種??? 個人以為UPS是裝心安的 真的要保護負載的話,還是要選on-line機種, 但就是價格貴丫~ 以上簡單的解釋,若想進一步了解再來討論。
W wuboy43 🏆🏅🏅🏅 金幣 45 2008/09/01 #4 感謝UP&SD二位魚友的解答.... 下面引用由up在 2008/08/31 11:58pm 發表的內容: CHG---燈亮時是表示電瓶在充電嗎??不亮時是表示電瓶充飽了?? 亮時是指目前用AC 不亮時是指目前用DC 這組不斷電應該是水族館最常用的機種 請問樓主是在哪裡買的?大約要多少錢? 謝謝!! 按一下展開…… 這台幾乎不用錢...是撿別人二手的...^^|| 下面引用由SD在 2008/09/01 11:07am 發表的內容: CHG也就是charger的意思 市電模式(Line-mode)時,charger對電池充電 <---charger動作時~CHG燈會亮 電池模式(Bat-mode)時,電池透過Inverter(INV)對負載供電 <---所以市電異常~INV燈一定會亮 機器有提供 1.過載保護 2.輸出短路保護 3.應該是指電池極性裝反時~機器不動作 4.電池充放電保護(防止電池過充電和過放電 按一下展開…… 謝謝您祥細的解答...... 我有測試市電拔除時....12V DC轉換為110 V AC電源...馬達所發出的聲音....跟平常的不一樣!! 是不是表示這台不斷電系統是off-line的機種?? off-line的機種不適用於馬達.....那如果停電所供應的電使用時間太久.....馬達會壞掉嗎??
感謝UP&SD二位魚友的解答.... 下面引用由up在 2008/08/31 11:58pm 發表的內容: CHG---燈亮時是表示電瓶在充電嗎??不亮時是表示電瓶充飽了?? 亮時是指目前用AC 不亮時是指目前用DC 這組不斷電應該是水族館最常用的機種 請問樓主是在哪裡買的?大約要多少錢? 謝謝!! 按一下展開…… 這台幾乎不用錢...是撿別人二手的...^^|| 下面引用由SD在 2008/09/01 11:07am 發表的內容: CHG也就是charger的意思 市電模式(Line-mode)時,charger對電池充電 <---charger動作時~CHG燈會亮 電池模式(Bat-mode)時,電池透過Inverter(INV)對負載供電 <---所以市電異常~INV燈一定會亮 機器有提供 1.過載保護 2.輸出短路保護 3.應該是指電池極性裝反時~機器不動作 4.電池充放電保護(防止電池過充電和過放電 按一下展開…… 謝謝您祥細的解答...... 我有測試市電拔除時....12V DC轉換為110 V AC電源...馬達所發出的聲音....跟平常的不一樣!! 是不是表示這台不斷電系統是off-line的機種?? off-line的機種不適用於馬達.....那如果停電所供應的電使用時間太久.....馬達會壞掉嗎??
liniru 🏆🏆🏆🏆 合作商家 金幣 2,584 2008/09/02 #5 不斷電系統,一般均應用於保護重要設備,例如:電腦設備,精密儀器,醫療儀器等,由於UPS研發設計以電腦為主,並非所有負載均適用,尤其是電感性負載,像電風扇、冷氣機、馬達等家電均不適用,因為電感性負載會有反電動勢的產生,對於離線式(off-line)UPS會造成傷害。此外像影印機、雷射印表機等啟動電流較大的設備亦不適用於UPS,因其瞬間啟動電流大,若UPS容量不足時,易造成瞬間超載,一旦適逢市電中斷時,UPS輸出亦中斷。平時UPS長期處於超載使用時,將縮短電子元件及UPS的壽命。
不斷電系統,一般均應用於保護重要設備,例如:電腦設備,精密儀器,醫療儀器等,由於UPS研發設計以電腦為主,並非所有負載均適用,尤其是電感性負載,像電風扇、冷氣機、馬達等家電均不適用,因為電感性負載會有反電動勢的產生,對於離線式(off-line)UPS會造成傷害。此外像影印機、雷射印表機等啟動電流較大的設備亦不適用於UPS,因其瞬間啟動電流大,若UPS容量不足時,易造成瞬間超載,一旦適逢市電中斷時,UPS輸出亦中斷。平時UPS長期處於超載使用時,將縮短電子元件及UPS的壽命。
S SD 🔰 金幣 1 2008/09/02 #6 我有測試市電拔除時....12V DC轉換為110 V AC電源...馬達所發出的聲音....跟平常的不一樣!! 是不是表示這台不斷電系統是off-line的機種?? 按一下展開…… 應該是off-line機種沒錯 因為off-line機種在Line mode(也就是bypass mode)時,市電未經處理就直接bypass至輸出, 所以當Bat mode時,輸出為非弦波,千大你的馬達就不正常動作, 如同liniru兄所言,傷負載也傷UPS。
我有測試市電拔除時....12V DC轉換為110 V AC電源...馬達所發出的聲音....跟平常的不一樣!! 是不是表示這台不斷電系統是off-line的機種?? 按一下展開…… 應該是off-line機種沒錯 因為off-line機種在Line mode(也就是bypass mode)時,市電未經處理就直接bypass至輸出, 所以當Bat mode時,輸出為非弦波,千大你的馬達就不正常動作, 如同liniru兄所言,傷負載也傷UPS。