K KaiMing 🔰 金幣 0 2007/04/26 #1 小弟 分離式的風扇有在動,但是沒有以前那運轉的(轟轟聲),溫度降不下來 有請冷氣行過來看(不是原本安裝的店家)他說是壓縮機壞了 ,要整台換掉! 壓縮機是裝在騎樓,3邊有鐵門 冷氣行說這樣會悶壞! 可是已經使用2-3年了 ,都沒異樣 真的一下子就壞了嗎? 還是控制器那邊壞掉了? -=-=-=- 以下內容由 KaiMing 在 2007年04月27日 01:18am 時新增 -=-=-=- 麻煩 站上的大大解答 謝謝!!
小弟 分離式的風扇有在動,但是沒有以前那運轉的(轟轟聲),溫度降不下來 有請冷氣行過來看(不是原本安裝的店家)他說是壓縮機壞了 ,要整台換掉! 壓縮機是裝在騎樓,3邊有鐵門 冷氣行說這樣會悶壞! 可是已經使用2-3年了 ,都沒異樣 真的一下子就壞了嗎? 還是控制器那邊壞掉了? -=-=-=- 以下內容由 KaiMing 在 2007年04月27日 01:18am 時新增 -=-=-=- 麻煩 站上的大大解答 謝謝!!
D dotkao 🏆🏅🏅🏅 金幣 0 2007/04/27 #2 換一 家試試 一般來說壓縮機很耐用 不會因為您所說的理由損壞 分離式的風扇有在動,但是沒有以前那運轉的(轟轟聲) 是緩慢旋轉嗎 如果是-那就是風扇的啟動電容壞了 因此壓縮機的高溫保護斷路 總而言之 多找幾家吧 小弟片面感覺他在唬您
換一 家試試 一般來說壓縮機很耐用 不會因為您所說的理由損壞 分離式的風扇有在動,但是沒有以前那運轉的(轟轟聲) 是緩慢旋轉嗎 如果是-那就是風扇的啟動電容壞了 因此壓縮機的高溫保護斷路 總而言之 多找幾家吧 小弟片面感覺他在唬您
E eddie 🏅🏅🔰 金幣 10 2007/04/27 #4 一直會聽到要啟動的聲音,但是啟動不了 =========================================== 很像是壓縮機真的掛了,啟動不起來時會有種低鳴聲然後約5 秒後就停了,然後約3分鐘後會再來1次一直重覆下去! 如果真的是壓縮機就考慮一下把整個室外機換掉,因為也不會 比換壓縮機貴到那去!
一直會聽到要啟動的聲音,但是啟動不了 =========================================== 很像是壓縮機真的掛了,啟動不起來時會有種低鳴聲然後約5 秒後就停了,然後約3分鐘後會再來1次一直重覆下去! 如果真的是壓縮機就考慮一下把整個室外機換掉,因為也不會 比換壓縮機貴到那去!
K KaiMing 🔰 金幣 0 2007/04/27 #5 下面引用由eddie在 2007/04/27 10:28am 發表的內容: 一直會聽到要啟動的聲音,但是啟動不了 =========================================== 很像是壓縮機真的掛了,啟動不起來時會有種低鳴聲然後約5 秒後就停了,然後約3分鐘後會再來1次一直重覆下去! ... 按一下展開…… 室外機 不就是壓縮機嗎? 呵呵 有點不懂意思
下面引用由eddie在 2007/04/27 10:28am 發表的內容: 一直會聽到要啟動的聲音,但是啟動不了 =========================================== 很像是壓縮機真的掛了,啟動不起來時會有種低鳴聲然後約5 秒後就停了,然後約3分鐘後會再來1次一直重覆下去! ... 按一下展開…… 室外機 不就是壓縮機嗎? 呵呵 有點不懂意思
E eddie 🏅🏅🔰 金幣 10 2007/04/27 #6 應該說是室外機內有壓縮機!室外機內還有散熱排.風扇.電路系統等零組件, 只是壓縮機是裡面最貴的零件,換裝工資也很高,所以才建議你乾脆換整個 室外機組!
K KaiMing 🔰 金幣 0 2007/04/28 #8 感謝 各位大大的意見 找了第2間冷氣行 來維修 好禮佳在!! 是電容壞了 不然700元 跟 8000元 差真多!肯。。 阿娘喂。。。 唬人的還真多 ! 名言『貨比三家不吃虧』
D dotkao 🏆🏅🏅🏅 金幣 0 2007/04/29 #9 下面引用由KaiMing在 2007/04/29 00:17am 發表的內容: 感謝 各位大大的意見 找了第2間冷氣行 來維修 好禮佳在!! 是電容壞了 不然700元 跟 8000元 差真多!肯。。 阿娘喂。。。 唬人的還真多 ! 名言『貨比三家不吃虧』 按一下展開…… 恭喜
下面引用由KaiMing在 2007/04/29 00:17am 發表的內容: 感謝 各位大大的意見 找了第2間冷氣行 來維修 好禮佳在!! 是電容壞了 不然700元 跟 8000元 差真多!肯。。 阿娘喂。。。 唬人的還真多 ! 名言『貨比三家不吃虧』 按一下展開…… 恭喜