下面引用由alex168c2004/05/03 05:27pm 發表的內容:
to germs
請問你知道209型的要多少cc? 他是不是可以控制風扇或加溫棒.
209只能控制風扇 冷水機 壓縮機等等
加溫的要329才行
價格請收pm
 
下面引用由gold2004/05/04 11:02am 發表的內容:
我也要,謝謝
我也要209和309地
謝謝
 
請問各位繼電器台中哪裡買ㄋ?
水管都問過了....都說沒這東西~~~~~~
 
下面引用由jung197707172004/05/03 02:30pm 發表的內容:
請問..用加溫器的溫控改成反向動作的控溫器..!!
從開始降溫到停止降溫的動作..相差是幾度呢..??
正常的溫控器啟動停止溫差約0.2~0.3℃
而有些廉價品約在0.5~0.7℃
如是要接風扇建議溫差小一點
如是接冷水機建議溫差大一點
下面引用由jung197707172004/05/03 02:30pm 發表的內容:
可不可以自己設定..開始降溫的溫度和停止降溫的溫度呢..??
那就要看預改裝的溫控器有無此功能了
一般市售的溫控器應該都無此功能
下面引用由LGG2004/05/04 01:29pm 發表的內容:
請問各位繼電器台中哪裡買ㄋ?
水管都問過了....都說沒這東西~~~~~~
要去電子材料行買ㄌㄚ...^^|||
台中電子街就有了
就跟他說要110V的繼電器雙點的
如要接線方便一點的話順便加買腳座
 
開關的溫差越小
壓縮機啟動也越頻繁
電費也很兇喔