5/23更新:感謝擴魔人于大的協助~
其實拆開來檢查並沒有任何滲漏的冷媒油痕跡
但于大是說應該是這地方鏽蝕導致有微小漏洞...
請問有朋友或推薦的廠商可以協助處理的嗎..
PS:于大好心借了我一台1/10HP的冷水機先頂著先..
但48H過去了....仍是無法降溫狀態...
有檢查過出水口確實溫度有下降...但缸內就是30度啊.....
室溫31..難道是沉馬問題嗎?出水量還算可以接受啊.....
沉馬流量太大
還來不及冷又流出了
有裝節流閥...直接切換成用平緩水流快變滴的...
溫度也是29...機內溫測是22...管線只有60CM....直接入缸
已經不知道到底是那邊的原因了....唉...
附影片
https://youtu.be/e61NWkD2G4Q
你的缸是90x60x60,總水量應該跟我差不多,冷水機出口又是直接回主缸,所以1/10HP的冷水機對你來說絕對是太小了。冷水機一直在運作,但溫度幾乎維持穩定(可能會跟著室溫稍微升降),這就是冷水機太小的現象。如果一樣是海利,至少也要1/4P以上的才夠用。
節流閥真的不用關,依能量平衡的角度看,冷水機的製冷效率是不變的,水流量大時出水溫度就比較高,水流量小時出水溫度就比較低,但能帶走的熱量幾乎一樣,所以縮小流量沒什麼意義。反而流速太慢時,容易造成污泥在冷水機中累積,所以還是建議打開吧。