請問,爬過一遍文了,冷水機的接法,似乎有些是第二個馬達,有些是主馬直接上主缸。

PH84_F_16_180727145124.JPG


我大概比較想要使用紅色管路的方式,因為只需要一顆主馬就好了

請問:
如果是以主馬直上的話,那需要更大流量的馬達嗎?目前是2000L的(官方說明書寫的)正確嗎?
如果一定要第二個馬達的話,那放置在2的位置及管路放置正確嗎?

註:這是red sea reefer 170的底濾
 
最後編輯:
請問,爬過一遍文了,冷水機的接法,似乎有些是第二個馬達,有些是主馬直接上主缸。
最多人用的配法是主馬上水接三通,分流到冷水機。這樣也是一顆馬達而已,不過會犧牲一些主缸循環的流量。
放在2的問題是你冷水機in/out都在同一處,這樣冷水機啟動會很頻繁。

比較常用的方式是把沉馬放主馬旁,冷水機的out接到下水格。
 
建議主馬分流出來給冷水機用,冷水機出口在配管引導到主馬格(順便幫主馬散熱)。

分流入口冷水機前可以加裝球閥控制入水量。

因為水流通過製冷速度越慢,製冷效果會比較好。

照樓主這樣主馬直通到冷水機入口,出口直接到主缸。

這樣水流通過冷水機製冷太時間太短,製冷效果比較慢。

我曾經實驗過樓主的冷水機配法,會比配分流管給冷水機還要多花10-15分鐘左右製冷

等於每次冷水機都要多浪費10-15分的電費。
 
整理一下重點:
1.經過冷水機的水流速度不可太過快,製冷效果較佳又可省電。
2.出水口若落入主馬格,可幫主馬散熱。
==========================
再請問一個問題:
如果馬達是2000/L單獨上冷水機,那裝上球閥控制流量,會讓馬達壞掉嗎?或是水流反而變更快?
因為感覺上來說,流量固定,出口愈小的話,水流會愈快…
那要怎麼讓水流速度變慢呢?
 
最後編輯:
整理一下重點:
馬達的流量不是固定值,裝上球閥後因為壓損增加,輸出的流量自然變小,流速就變慢了,不用擔心損壞。

至於其他的問題,以前寫過一篇,參考看看:
http://www.ph84.idv.tw/vbb/showthread.php?t=331936
裡面有一些釋疑,包括流速太快會來不及降溫這個大誤解,魚缸中事實上不太可能存在可以讓冷水機來不及冷的速度。
 
原來如此,感謝!
 
我的是Red Sea 三尺套缸

冷水機入水口在2
蛋白機後面!靠近最後一道窄長型生化棉槽前面
取水源較乾淨的,流入冷水機

冷水機出水口,在最後一道,窄長型生化棉槽後面, 放置主馬的那槽
最乾淨的冷水
讓主馬將冷水直接抽至主缸

冷水機的行程最短
水質最乾淨

:em01:
 
了解、感謝!
 