ljn

🏅🏅🔰
金幣
0
請問站上的電學大大們
220v的無融絲開關可以拿來接110v的線路嗎
其中有甚麼差別啊
從學校幹回來的無融絲開關上面這樣寫著
BH 2P 100AF
AC:220V 60HZ
IC 5KA
TEMP 40度C
除了220V和2P代表兩線以外其他就不知道意思了
為甚麼220V的會少了地線啊
可以給110V的用嗎
另外開關上寫T20 是代表20安培還是伏特嗎????
魚缸電箱總電源如果是20安培 續接的無融絲是否一定要較小才有意義 不能等於嗎???(如果只是當作110v和220V開關的差別的話...)
電學白痴卻又愛亂整..... 希望站上大大可以給小的解惑一番
萬分感謝!!!!!!
 
220v是條電線各有110v電壓(v).T20 - 是代表20安培.如要用110v就使用1邊電路.負級接直通.
 
阿忠兄 謝謝啦!! ^_^
我比較清楚三線的220V的狀況
兩條的就沒碰過
不知道你說的負極接直通的意思是甚麼耶
是說一條接火線 那另一條要從哪裡接啊
小的駑鈍不知道該怎麼用....
 
一般台電進入家中有三條線(紅黑白)可搭配為110v,220v
紅-黑=220v 黑-白=110v 紅-白=110v
地線一般都是綠色,不會有電壓,直接接到電箱基板上,如此才能將漏電流導回大地
無融絲一般都是220v接110v是沒問題的
魚缸電箱總電源如果是20安培 續接的無融絲是否一定要較小才有意義 不能等於嗎???
其實總電源應該要大於續接的無融絲,否則續接的無融絲未過載,總電源無融絲就先過載了
另外電線的可負載電流量也要大於或等於無融絲電流量,否則無融絲未跳脫電線就先燒毀了
以上若有錯誤請線上大大更正 謝謝
 
[這篇文章最後由Brick在 2004/03/24 10:44am 第 2 次編輯]

TO 阿南:
劃張圖片你可能比較清楚
6_2781_1.JPG

原則上大概是這樣:
1. 由無融絲接出來的線都是有電的。一般都是黑色或是紅色,也就是火線。
2. 配電盤上通常會有一個獨立的沒有開關,但卻接了一堆線的地方,那是接地的,也就是地線,一般都是白色的或是綠色的線。
2. 由開關拉一條紅線與地線形成一個插座,則是110V,如果沒有接地線,則無法使用。
3. 由兩個開關拉兩條紅線(或是一個2P開關拉兩條)與地線形成一個插座,則是220V,既使沒有接地線也可以使用。
大概就這樣。
 
謝謝 alexsu兄的指正
我的最大問題是今天從學校幹回來的無融絲開關 上面寫220V
但是只有兩個接點 三接點的我知道怎麼接
可是兩接點的可否用來接110V.....這是我最大的疑惑
還望各位大大指導一下小的
 
一樣可以接!!
一條接220V的其中一條,另一條接中性線!
220V對中性線就是110V
台電供電給一般住家是三線
二條220V的火線, 一條是中性線
中性線是不帶線,會驗電起子試試就知道了!!
中性線與接地線不一樣!!
接地線是自宅在建設時所設置的!
二條220V的火線=220V
一條220V的火線+中性線=110V
 
[這篇文章最後由alexsu在 2004/03/24 10:52am 第 1 次編輯]

可以接法如下
黑 -------| 融|------- 110v
白 -------| 絲|-------
紅- ------| 融|------- 110v
白 -------| 絲|-------
白色為中性線與綠色的地線不同
 
感謝各位大大的指導
萬分感激
BRICK兄還熱情繪製圖片真是麻煩你了
這些狀況基本上我還算清楚
可能是被自己手上那個ㄟ來的220 v 兩接點無融絲開關給弄混了 ^_^]
現在豁然開朗 ^_^
再次謝謝Brick 兄 alexsu 兄 及阿智兄 的專業指導 !!!
 

相似主題