fhg

🏅🔰🔰
金幣
0
使用了冷水機一段時間了,覺得如何才能使冷水機再最短的時間中將水降溫,將冷水機的效能發會到最大.
1.經過冷水機的水,有哪些因素會影響冷卻的效果,水的量,水的流速,水管的口徑,馬達的流量,還有什麼因素呢
2.經過冷水機的水,流速要快還是慢,如果慢的話,那流量是不是變小,冷卻效果會好嗎
3. 我想知道冷水機要如何選擇搭配的馬達和水管的管俓
謝謝各位前輩
 
冷水機的使用手冊裡都應該有寫建議的水流量. 記住不要超過建議的流量, 否則效率變差
 
1.經過冷水機的水,有哪些因素會影響冷卻的效果,水的量,水的流速,水管的口徑,馬達的流量,還有什麼因素呢
----機體過熱、排氣不良、冷水膽隔熱墊失去作用、水管過長、馬達流量太快都會減少冷卻效果!
2.經過冷水機的水,流速要快還是慢,如果慢的話,那流量是不是變小,冷卻效果會好嗎
----流速越慢水停留在冷水膽時間越長,冷卻效果越好! 1000~1500L/H對於3呎以下的缸比較剛好!
3. 我想知道冷水機要如何選擇搭配的馬達和水管的管俓
---- 水管的管徑在你買冷水機的時候就已經決定了,照冷水機後面的進出水管去搭配就行了! 一般來說直接跟圓桶串聯比較好,沒必要再多一顆沉馬或揚馬! 管子越短越好!
 
我想再請教各位前輩
1.那阿提卡的1/10p建議流量是多少
2.那如果用開關調節有用處嗎,我的想法是用開關將流量變小,可是流速應該會變快吧,如果不行,哪只能更換馬達了
 
下面引用由fhg2007/07/27 03:07pm 發表的內容:
我想再請教各位前輩
1.那阿提卡的1/10p建議流量是多少
2.那如果用開關調節有用處嗎,我的想法是用開關將流量變小,可是流速應該會變快吧,如果不行,哪只能更換馬達了
用開關調節的話會加重馬達的負擔,背壓會增高!
 

相似主題