下面引用由liniru2008/06/01 11:30pm 發表的內容:
我前陣子CL650也是不斷的壓縮機啟動~然後沒一分鐘就停止~溫度也沒降到預設溫度~結果最後是裡面的過熱保護器壞掉了~給您參考看看

請問一下如何確認是過熱保護器壞掉了? 另外是過熱保護器在哪裡? 感謝
(目前我的CL450再運作的時候有超過一分鐘~最常有運作到10分鐘之久)
 
日生的最好改外置,停停轉轉是他的特色,因為內部將溫太快,機器以為水已經冷了,結果停了以後主缸高溫的水又流進來,又啟動..
 
下面引用由fish5403122008/06/02 09:35am 發表的內容:
請問一下如何確認是過熱保護器壞掉了? 另外是過熱保護器在哪裡? 感謝
(目前我的CL450再運作的時候有超過一分鐘~最常有運作到10分鐘之久)
我是請人家檢修的~所以我也不太清楚長什麼樣子~不過我的情況是~到達溫度上限後壓縮機開始啟動~但沒多久壓縮機就不打了~但這時降溫的燈還是亮著~溫度也還沒到溫度下限~~出水也會冷~只是一直停停走走~變成很頻繁的啟動~停止~啟動~停止~水溫也沒降下來~您可以觀察看看您的水溫是不是有降下來~壓縮機是不是會熱~?
 
我的出入水口 都放在同一個位置 我再換看看位置 不行再改外置感溫線 感恩喔
 
果然,冷水機的裝置必須要有技巧呢,要注意出入水位置,流量,溫控還有分離才能夠準確控制,的確不容易呢∼
 
我把進出水口的位置放置在不同位置後 果然有明顯的改善喔 大家有此困擾的 不妨試看看 !!
 
小弟也是用CL-450,2呎立方缸,設定26 C
之前把進水馬達200GAL,放在主缸第二格
出水在第三格
後來把進水改在第一格,約15~18 min啟動一次,一次約2.5min
沒有改溫控
比之前5 min啟動一次,一次約1.5 min好很多
我小時候也住麻豆ㄝ