kittywu 🏅🏅🏅🏅 金幣 2,898 2019/04/26 #13 剛好路過順便請教一下! 我的狀況比較特別,氣溫夏天有一個月左右會有 38度C的高溫,水量大約300L,想要維持在25度C 有沒有前輩有經驗 teco TK1000夠用嗎? 目前有一台冰點1/2hp,就是吵了些....
剛好路過順便請教一下! 我的狀況比較特別,氣溫夏天有一個月左右會有 38度C的高溫,水量大約300L,想要維持在25度C 有沒有前輩有經驗 teco TK1000夠用嗎? 目前有一台冰點1/2hp,就是吵了些....
S SHOW020202 🔰 金幣 0 2020/02/20 #14 lfk 說: 感謝各位大大的回覆 最後決定衝沉馬改140配阿提卡1/10了 按一下展開…… 想請問這樣用起來效果如何? 140運轉起來會吵嗎?
L lfk 🔰 金幣 50 2020/02/21 #15 SHOW020202 說: 想請問這樣用起來效果如何? 140運轉起來會吵嗎? 按一下展開…… 我個人覺得有點大聲,不過還可接受 我放客廳,微微聽到低頻聲
Fuboyu 🔰 金幣 74 2020/09/03 #16 lfk 說: 我個人覺得有點大聲,不過還可接受 我放客廳,微微聽到低頻聲 按一下展開…… 請問你使用後,降一度大概多久,有分流嗎 阿提卡1/10聲音大嗎
wwfwwfg 🏅🔰🔰 金幣 544 2020/09/03 #17 爬文後發現日生CL-450 & 阿提卡 1/10p 應該適合我缸的水量 不管選什麼牌子,建議一定要比廠商給的數據還大一號以上,不然真的會跑很久. 打比方,像我家魚缸差不多500L上下一點,使用冰點1/6HP,家裡溫度30~35度時,魚缸要從27度降到25度,冷水機差不多要跑30分鐘上下... (1/6HP廠商規格:冷卻水量500L) 另外冷水機接法怎樣比較好,分流或不分流呢? 建議分流,如果水流太快降溫速度會大打折扣,分流的話還可以調節給冷水機的水量,以達到最佳化
爬文後發現日生CL-450 & 阿提卡 1/10p 應該適合我缸的水量 不管選什麼牌子,建議一定要比廠商給的數據還大一號以上,不然真的會跑很久. 打比方,像我家魚缸差不多500L上下一點,使用冰點1/6HP,家裡溫度30~35度時,魚缸要從27度降到25度,冷水機差不多要跑30分鐘上下... (1/6HP廠商規格:冷卻水量500L) 另外冷水機接法怎樣比較好,分流或不分流呢? 建議分流,如果水流太快降溫速度會大打折扣,分流的話還可以調節給冷水機的水量,以達到最佳化
wwfwwfg 🏅🔰🔰 金幣 544 2020/09/03 #18 kittywu 說: 剛好路過順便請教一下! 我的狀況比較特別,氣溫夏天有一個月左右會有 38度C的高溫,水量大約300L,想要維持在25度C 有沒有前輩有經驗 teco TK1000夠用嗎? 目前有一台冰點1/2hp,就是吵了些.... 按一下展開…… 一定夠的,真的擔心的話就用分離式,而且室內不會增加熱能,而且安靜. 我家夏天+西曬超熱的,魚缸差不多500L,冰點1/6HP降溫初估差不多30分鐘上下(每天固定27度降到25度). (1/6HP廠商規格:冷卻水量500L)
kittywu 說: 剛好路過順便請教一下! 我的狀況比較特別,氣溫夏天有一個月左右會有 38度C的高溫,水量大約300L,想要維持在25度C 有沒有前輩有經驗 teco TK1000夠用嗎? 目前有一台冰點1/2hp,就是吵了些.... 按一下展開…… 一定夠的,真的擔心的話就用分離式,而且室內不會增加熱能,而且安靜. 我家夏天+西曬超熱的,魚缸差不多500L,冰點1/6HP降溫初估差不多30分鐘上下(每天固定27度降到25度). (1/6HP廠商規格:冷卻水量500L)