genuinecksck

🏅🏅🏅
金幣
11
[這篇文章最後由genuinecksck在 2007/06/14 01:43pm 第 3 次編輯]

小弟之前跟魚友買一組分離式冷水機,近日請安裝分離式冷水機的師傅來看過
不過它對配電盤的送電跟安裝不熟悉,所以沒辦法幫小弟安裝,真是一個頭兩個大阿
小弟有稍微看了一下配電盤的內容物有無熔絲開關,積熱電驛,定時器,歐姆龍溫控器
還有一個不知名小小顆透明外殼的東西(會是電磁接觸器嗎?原主人有提及冷水機需要電磁接觸器做開關控制)
所以只好來求助一下,請問高雄地區有熟悉配電箱工程與分離式冷水機安裝的嗎?
或者有此經驗的大大可以教小弟如何接線..晚點再補圖上來..
非常感謝∼
 
[這篇文章最後由genuinecksck在 2007/06/15 01:28am 第 1 次編輯]

下面引用由dotkao2007/06/14 08:12pm 發表的內容:
小小顆透明外殼的東西
是relay
感謝LEO兄的回答,上傳圖片了,看圖說故事嘍∼
再麻煩各位大大不吝於給予小弟意見,洩謝
-------------------------------------------
1.配電箱內部
6_6846s.JPG

原圖連結(Large Size Image)               拍攝資訊(EXIF)
2.配電箱蓋
6_6846_1s.JPG

原圖連結(Large Size Image)               拍攝資訊(EXIF)
3.箱蓋上的歐姆龍溫控的電路接點說明
6_6846_2s.JPG

原圖連結(Large Size Image)               拍攝資訊(EXIF)
4.分離式主機的電源配置
6_6846_3s.JPG

原圖連結(Large Size Image)               拍攝資訊(EXIF)
 
代答 鳳山的家裡
透明的90%是保險絲,旁邊的電磁控制器90%是接壓縮機電源的,實際要看過線路才能確定不要亂接以免發生危險。
 
下面引用由bv7ik2007/06/15 10:38am 發表的內容:
代答 鳳山的家裡
透明的90%是保險絲,旁邊的電磁控制器90%是接壓縮機電源的,實際要看過線路才能確定不要亂接以免發生危險。
感謝樂咖ㄟ代答,LEO兄,箱子是在鳳山
透明的原來是保險絲,難怪第一張圖中左上角有個綠盒子裡面是裝備用保險絲的
所以是由電磁控制器輸出訊號到壓縮機嗎?
如果兩位願意幫小弟看一下,小弟可以把箱子載到樂咖那裡,大家一起討論一下
 
阿凱 如果你不嫌麻煩的話很歡迎你把它帶過來,反正我這兩天晚上沒有要出去,大家可以一起話(虎話蘭花),對了小陳的黑邊從兩尺缸消失了,不知道是不是水對的不夠久,晚上可能要翻造景了。
 
[這篇文章最後由genuinecksck在 2007/06/15 01:05pm 第 1 次編輯]

下面引用由bv7ik2007/06/15 11:55am 發表的內容:
阿凱 如果你不嫌麻煩的話很歡迎你把它帶過來,反正我這兩天晚上沒有要出去,大家可以一起話(虎話蘭花),對了小陳的黑邊從兩尺缸消失了,不知道是不是水對的不夠久,晚上可能要翻造景了。
應該不是跳缸投奔自由了吧
晚點再跟他講∼
 

相似主題