最近買了這一個二手冷卻機 1/6
奇怪的是 打五分鐘 休息7~8分鐘 (90L總水量, 1500L/H pump)
設 28C 室溫 32-34
看大家好像都是打二十分 休息一小時
我的怎麼都開開關關的 這樣會不會更耗電啊
不知有沒有人也是用這牌的
這樣正常嗎 ?
 
有兩個可能性,1. 散熱不良,壓縮機過熱,過熱保護開關自動切斷。 2.測溫設計不良,測溫探棒量測到水膽內已被冷卻的水,造成短時間的啟動頻率。你看看壓縮機停止的時候風扇有沒有停,如果風扇還在吹,就是第1種情形。看看壓縮機停的時候溫控顯示的溫度是不是你設定的溫度,若果是的話,就是第2種情形。
 
不打的時候 風扇已經停了
所以應該不是過熱
而且出風口後面完全沒有障礙物 直接對著客廳吹
奇怪的是 他沒有測溫棒 應該是直接裝在裡面的入水處
看來的確是測溫機制有問題 有辦法改裝嗎 ?
 
正常的!這跟你家中的環境溫有關,家中氣溫高當然起動平頻繁,還有你的冷卻機放置點是否通風,散熱良好,都有很大關係
 
如果不是如Mark所述為冷卻機設計的問題,那就這樣應該是正常的吧,因為室溫高,再加上水量又少, 所以降溫降得快,回溫也回得快。
 
對喔!我居然沒想到這也可能是正常現象,還想了一堆問題,真是貽笑大方了。alchemizing 兄缸裡面應該有溫度計吧!看看溫度計顯示的溫度是不是如冷水機測得的溫度一樣:5分鐘下降到冷水機設定溫度,7~8分鐘又上升到冷水機啟動的溫度。
 
老實說 我也不知道他是幾度打幾度停
因為只能設定我要的溫度是多少...
我設 27 然後缸溫 28 (我想還在溫度計的誤差範圍內)
大概是因為打打停停的關係 溫度真是有夠"穩定"
我的冷卻機出入水都在底缸
底缸只有 1.2 呎 我想可能因為這個原因降溫快 回溫也超快
不隻各位的冷卻機出入水口都如何設計的...?
 
海王星的溫控設計就是如此..
先天的設計不良(內建溫差設定不夠大..只要溫度升高一點點隨即動作)
所以才會走走停停..
還有2點必須注意的是
因為他的感溫頭是直接裝設在熱交換器裡(冷水盒裡)
所以與缸子有溫差的問題..
需使用溫度計來校正較準確..
最後一點是
此機子如果停電又復電後,會有兩種情形..
1.會打不停...溫控會自動設定在最低....需調整回來
2.會完全不打...溫控會自動設定在最高...需調整回來
所以使用上必須小心喔....
祝~魚安
 
下面引用由kymco2003/08/12 05:17pm 發表的內容:
海王星的溫控設計就是如此..
此機子如果停電又復電後,會有兩種情形..
1.會打不停...溫控會自動設定在最低....需調整回來
2.會完全不打...溫控會自動設定在最高...需調整回來
所以使用上必須小心喔....
祝~魚安
小心一點 !!
這樣很可怕耶 .
打不停沒注意的話會出事 , 完全不打也會出事...> <
 