簡單來說
你的魚缸會大於整棟大樓的民生用水(屋頂水箱)
那就有危險了
因為我不知道你的是甚麼大樓
我現在蓋的大樓屋頂水箱容量是兩個30噸+一個30噸消防水箱=90噸水量
放在一個10M*10M的屋頂突出物上
我想這樣應該可以養鯊魚吧
 
下面引用由cerlin2008/10/22 00:05am 發表的內容:
請問各位大大
就大家所知道看過的
將缸設在非一樓的
最大的是幾尺缸?
...
一般rc至屋頂層,樑版鋼筋都會加密,最好不要花掉太多你的耐震系數哦~
一般rc建築個人是以一塊樓地版(也就是4邊有樑的),平均每米平方載重不超過100kg.卡保險
 
下面引用由0neensr4ha2008/10/23 04:55am 發表的內容:
這樣體重破百的不就最好不好住進去了@@
:em01: 大大有破百嗎?而大部份結構技師也不會只設計1平方米的樓地版吧!
ok,假如5乘6米的樓地版,共約30平方米.如果把它均布載重1.2m的水高(因設計游池法規定低於1.2m不需長駐救生員),30乘1.2m=36噸水重,雖然不會馬上倒,這時就需結構補强囉!...而過程主要簡單的計算是載重先由版傳遞到樑→再由樑至柱,再下傳遞到基礎版,而基礎下的土壤,最基本是考慮N值.但一般結構技師大都不敢簽證,因房子原設計不是它,最好找原結構設計者,較好解決.
以下也借此提供網友一些,對一般RC樑柱框架構造,在買房子時溝通了解的資訊參考,,,免於被當~攀喇~
一般商用樓地版,每米平方法規的載重設計為500kg.
而一般住宅樓地版,每米平方約300kg.(當然其值越高越好)
地下擋土牆厚度約開挖面深度的1/20.最少寬度30CM,而擋土牆總深度約開挖面的2倍.(如遇礫石層或岩層下最少貫入1.5m可停)
一般rc當層樓地版厚,約平均為4週樑總長的1/200,而不低於10cm.單或双向版通用,(但如特殊加強混凝土與鋼筋或格子樑例外)
而土壤承載力,可看地質鑽探資料,N值高當然越好,再參考地下水位,越低越好.
耐震結構設計係數值C,一般最少為0.235.因台灣地層區域設定而有所不同,當然也是越高越好,但自從921後,又加入上下起伏有的沒的值.... :em01:
 
我想,這個平均每米平方載重只是平均啦,一個體重破百的進去當然沒事阿,但是如果一堆體重破百的進去排排站,把房間塞滿就比較危險了吧.所以,還是要看你的魚缸整體設計是多少截面積*高度(越高越重,單位面積吃重就越大).還有擺放位置也有關吧,靠樑柱擺和擺房間正中央,其受力也不同吧(不過我想很少會有人把魚缸放房間正中央吧).其實,放滿整面牆的書架,其重量應該不輸魚缸吧.再者,一般7尺以內的魚缸好像都沒聽說會壓垮樓板.除非大大真的想要養鯊魚.............
 
[這篇文章最後由never-change在 2008/10/23 06:40pm 第 1 次編輯]

所以小弟保守建議每平方米為100kg,假設一樓地版為5乘6米,就是這樓地版面積,以不超過3噸水尬安全(且缸子底座盡可能擴大接觸地版,不要用小小的單點支撐四隻腳,使其佈布載重).
 