今天冷卻機的冷媒已補充好了
溫度設26.3度
控制溫差設0.5度
所以是26.8度啟動, 26.3度停機
降溫速度從維修前的一個小時降到30分鐘
仔細觀察室外機的運作發現
壓縮機在啟動後幾分鐘會有停止運轉的狀況
但我確定電源有供應到室外機
所以問題不是出在溫控器而是在冷卻機
在這半小時的冷卻時間中,會發生數次停止運轉的狀況
每次停機大概2-4分鐘不等
有時室外機會完全停止運作
有時會只有壓縮機停機,散熱風散仍運作
後者應該是散熱不良所導致
但室外機的散熱環境良好
散熱鰭片也有做過清洗
不知道還有什麼可能的原因?
 
樓主,對不起,撘個便車問一下,如有不妥請版主刪掉,謝謝!!!
小弟新買了一台ista的cl500據說內裝飾跟日生cl-450一樣的,不知道有無大大會改
此機的溫控,因為壓縮機常常跑一下停一下,一值在25.9度跟26度之間上下,謝謝!!!
 
下面引用由focus87562006/07/06 00:08am 發表的內容:
樓主,對不起,撘個便車問一下,如有不妥請版主刪掉,謝謝!!!
小弟新買了一台ista的cl500據說內裝飾跟日生cl-450一樣的,不知道有無大大會改
此機的溫控,因為壓縮機常常跑一下停一下,一值在25.9度跟26度之間上下,謝謝!!!
http://www.ph84.idv.tw/cgi-bin/board/topic.cgi?forum=6&topic=4098
參考看看
 
我是覺得應該量一下壓縮機的運轉電流,確認一下壓縮機是不是快掛了,因為你的
溫差設定的很小,常走走停停的對壓縮的負擔很大!
 
我是用CL700的 改的方法跟日生的一樣,改完之後解決了啟動頻繁的問題 以上讓你參考
 
與協兌的戴小姐聯絡後,她說可能是室外機上加裝的過低溫裝置,設定溫度調太高了
目前先依協兌的做法,調低過低溫保護設定值
再觀察看看
 