LittleWhiteBear
💎💎💎🏆🏆
- 金幣
- 16,711
我覺得可能是當初接點沒有處理得很好週日人在外,收到訊息顯示目前智慧排插盒連線狀態斷斷續續(MQTT連線),原本不以為意,想說網路壅塞而已。
晚上十一點才回到家,看到主燈還亮著,摸著排插盒發覺不妙,裡頭溫度很高,那麼 ESP32 熱當機的可能也非常高。
從新上電後 ESP32 沒有上線,想想不妥,就把盒子打開,這才發現繼電器第一孔的 COM 端燒焦了
第一孔接的是 150W 的 HQI, 而繼電器的耐受是 250V 10A, 可能是因為瞬間電流超過 10A 而燒毀,但這是為什麼?
150W 了不起就 1.4 A 而已啊,我再看看電流圖
在故障之前,發現因為冷水機的壓縮機的啟動,總電流已經超過 10A,雖然不知道為何燒毀在第一孔的 COM, 但這也夠嚇人了!
改良方案:
1. 冷水機不再接入智慧排插盒,改獨立接電
2. 15A 的無熔絲開關,要改為 10A
3. HQI 線路,單獨加上保險絲
4. 加強散熱
--> 4.1 盒子打孔
--> 4.2 加上風扇
--> 4.3 變壓器要外置
5. Server 改至於家庭區域網路內,減少網路塞車的影響
有可能因為導線伸的不夠進去
雖然有接到, 但因為接觸面積太小, 造成接點的高阻抗
時間久了高阻抗接點的較高溫度又引起氧化
進而造成接點阻值又更上升的循環 (溫度上升>阻抗上升)
最終就造成過熱, 溫度上升又導致 ESP32熱當.
<問題接點>