插座多接一個漏電斷路器,比較安全,我的延長線前面都有裝,士林電機出的,便宜方便又安全
PH84_200614010121_3c601.jpg
我是想說裝了 一漏電就關電源 假如我剛出門上班就關電那缸裡的生物怎麼辦
目前是接地裝好了 不會電人了 只是知道冷水機確定會漏電 現在就等商家看如何處理了 感謝大家
 
我水電是壁插接到獨立的三相220的接地
只有那個插座有接地
不是直接插魚缸的水(雖然有考慮過)
 
我水電是壁插接到獨立的三相220的接地
只有那個插座有接地
不是直接插魚缸的水(雖然有考慮過)
我覺得你家裡的110V電應該要整個請專業水電看一次比較安全 (有證照的水電)
感覺110V 水線(N), 火線(L) 可能接的有點亂.
如果房子的舊電線已經用超過20年, 會建議趁這次整個重拉, 順便都換成3線式有地線的.
因為這跟安全有關, 被輕微電到還算小事. 弄不好會電線走火造成火災.
>> 單冷水機反插(只插上 沒啟動冷水機上的電源)飆到110v
這就很嚴重了!
加地線將電流導掉只是治摽, 不是治本. 因為只將漏的電經由地線導回台電(浪費錢)
實際上並沒有解決電一直在漏的問題.
如果暗電流一直在流, 除了浪費錢還可能造成地線過載而發熱, 還是有電線走火的可能.
因為你根本不清楚上面有多少電流在跑. (專業水電有勾表可以量AC電流).

用電的安全千萬要小心.
倒缸事小, 人身安全與居家安全更重要.

ps:
另一種簡單較低成本的做法是, 魚缸所有電都由220V有地線的插座引來用.
請水電弄個小電箱, 並且220V插座多拉一條粗的水線(N)到總電箱. (>=5.5mm^2)
這樣就有2路帶有地線的110V可以用. (L1,N,G) & (L2,N,G) 共2路110V.
但線徑一樣要算一下.
 
推一個,專業又有心分享
如果是原本就沒地線怎麼辦?

電表是新的,110V單相三線

目前我的接法是:
進屋2條火線接總開關,中性線接銅排
魚缸旁裝兩個2P NFB
拉一條4C電纜專線
2條接總開關火線
2條接銅排

目前魚缸會漏電,0.x~1.x,都低於2V

這樣我可以怎麼做呢?
因為總開關也沒有接地線
 
請問一下
如果是原本就沒地線怎麼辦?

電表是新的,110V單相三線

目前我的接法是:
進屋2條火線接總開關,中性線接銅排
魚缸旁裝兩個2P NFB
拉一條4C電纜專線
2條接總開關火線
2條接銅排

目前魚缸會漏電,0.x~1.x,都低於2V

這樣我可以怎麼做呢?
因為總開關也沒有接地線
先說明一下名詞
地線(G)=真正透過地下銅柱或接地網來接到大地(土壤中); 定義為真正的0V.
水線(N)=零線=中性線; 但未必是真正的0V, 只是相對於+110V是0V.

>> 電表是新的,110V單相三線
請問一下是公寓, 透天, 還是大樓?
地線是建商要做的, 不是台電拉來的.
因為新的100kw 以上的案子如果沒有地線, 台電是不會送電的.

正常來講, 電箱內應該會(要)有2個銅條, 一個是地線(G),一個是水線(N) =下圖的零線.
pwr_dispatch_ELCB.jpg

有些水電會偷工, 將水線(N)與地線(G)接在一起.
詳細情形可能要問當初拉表的施工人員.
隔空診斷只能靠臆測, 沒有看現場就下指導棋比較危險.

目前看來 N 到G 有~2V壓差 , 應該是+110V & -110V 負載不同,
因而造成水線(N)上有不平衡電流導致的壓差.
( 兩條火線的負載最好能"盡量"相同,否則水線(N)的電流可能會很大 )
不過這本來就難以避免, 所以才需要地線(G)來確保安全.
水線(N) 0V與 地線(G) Ground是不同的, 請務必注意
0V-level.png


三孔插座-兩孔插座-中性線與地線差在哪裡
https://www.strongpilab.com/three-prong-plug-neutral-power-line/
 
最後編輯:
先說明一下名詞
因為房屋整修所以新申請了一個電表
新舊電表含營業用的有好幾個
我想肯定是沒有100kw的
所以沒有地線可能也正常?

目前看起來,我只有紅藍黑三條...
開關箱只有一個銅排
我也有一條一條檢查
確定是沒有中性跟地線相接的情形
也應該是沒有綠色地線的
 
幾十年的透天
因為房屋整修所以新申請了一個電表
新舊電表含營業用的有好幾個
我想肯定是沒有100kw的
所以沒有地線可能也正常?

目前看起來,我只有紅藍黑三條...
開關箱只有一個銅排
我也有一條一條檢查
確定是沒有中性跟地線相接的情形
也應該是沒有綠色地線的
老舊透天有可能沒有地線.
找一下冷熱水管,或排水管.
看有沒有確定整段都是金屬管路的可以用來頂替一下.
 

相似主題