ivan

🏅🔰🔰
金幣
0
請問一下要如何知道冷水機該灌冷煤了呢?裝滿冷煤的壓縮機跟裝1/4滿的效率會有差嗎?灌一次冷煤大概要多少呢?是不是一定要把之前的放完重灌呢?像R134,一般冷氣行會有嗎?謝謝,問一下,如果想DIY一個分離式冷水機,是否只要有一個室外機,一個溫控,一個鈦筒,然後把線接一接,因為有一台冰點1/3壓縮機壞了,想看看能不能改成分離式的
 
請問一下要如何知道冷水機該灌冷煤了呢?
冷卻效率不佳,請廠商夾表檢測壓力
裝滿冷煤的壓縮機跟裝1/4滿的效率會有差嗎?

灌一次冷煤大概要多少呢?
幾百塊,看灌的量!
是不是一定要把之前的放完重灌呢?
不用
像R134,一般冷氣行會有嗎?
做冷凍的應該有
如果想DIY一個分離式冷水機,是否只要有一個室外機,一個溫控,一個鈦筒,然後把線接一接
是,但不好接,最好請專業人員接,否則會漏冷煤,鈦管長度也有一定公式計算
 
請問一下,冷水機要灌到多少才知道灌滿了呢?壓力是多少呢?還有就是灌太多會有不良影響嗎,因為我灌完後覺得效率反而比不上還沒灌的時候
 
請問大大 台中有那家水族館或一般冷凍行有幫人灌冷煤服務?(問了兩間水族館都有點支吾其言...好像不是很願意幫忙處理中古機子 傷腦筋ㄋㄟ )
 
下面引用由jackchen2003/05/23 10:48pm 發表的內容:
請問大大 台中有那家水族館或一般冷凍行有幫人灌冷煤服務?(問了兩間水族館都有點支吾其言...好像不是很願意幫忙處理中古機子 傷腦筋ㄋㄟ )
因為現行的狀況是新機要用環保冷媒,此種冷媒用於舊機型會有功效不足的情形(就像野狼125的機車原本用高汽,現在要用92或95的情形一樣),舊的冷媒雖然廠商還是有,不過之後還要服務一些老顧客,所以說......!!
之前ivan大大所提到效率不好的情形可能要問問廠商用的是何種冷媒了!!
若出現上述的問題,就只有再找過了!!
 
下面引用由ivan2003/05/23 08:17pm 發表的內容:
請問一下,冷水機要灌到多少才知道灌滿了呢?壓力是多少呢?還有就是灌太多會有不良影響嗎,因為我灌完後覺得效率反而比不上還沒灌的時候
灌冷媒不是看壓力而是看重量,還有冷媒不能灌滿,一般冷媒少的時候壓縮機會發燙(正常在50度左右),若太多會過冷壓縮機大概只有10度左右,所以灌冷媒要找有技術的師傅,因為灌冷媒正常要邊運轉邊灌順便要測試溫度部分,否則過多或過少會使效率降低!!
 
前不久才請冷凍行重灌冷煤
他的做法如下
1.確認冷煤型號
2.排放冷煤
3.壓縮機啟動運轉
4.輸入冷煤
5.檢查冷排管
6.確認冷煤輸入量是否適當
確認方法:壓縮機運轉間,冷排管的回管部分,不可以結霜
他教我說:簡單的方法是用手摸冷排回管,有點冰又不會太冰,不可以結霜,就剛好了
他說:灌太多,連壓縮機會結冰,灌太少,效率就會不夠.
上述作業,機型是分離式冷水機,所以可以直接檢查冷排管的狀況
以前也讓另外一家冷凍行灌過室內型的冷水機
他的方法就沒有排放原有的冷煤了
而他的冷煤量檢查方法是直接用水降溫測試,必須達到某標準水量的工作溫度範圍內
這次,我是請他拆回去灌,並保養,整個作業收費500,一天內搞定
然後最後他告訴我,我的冷水機沒有問題,是因為魚缸水量太大,不符使用
冷煤這種東西也幾乎不必重灌,除非機子冷煤管路有問題
而冷煤管路有問題,重灌冷煤是沒有用的
so.......我白花了500
學了點經驗
以上僅供參考
 
看來 wzj 大大找到有經驗的廠商!!
1.和2.是確定冷媒的純度,若能確定冷媒的型號且又有此一種冷媒就不必排放!!
最近測試水量與冷水機的匹配,實在令人心寒,廠商提供的馬達大小實在有問題,真不知道他們的標準在哪兒!!
 