請問個位大大,小弟使用的冷水機是日生CW500的,在看了個位大大修改溫控的效果後,小弟也想跟進,但是問題來了,日生CW500的感溫線與CL650的不一樣,好像是銅頭的阻抗較高,試過電腦感溫線也不行,不知各為大大誰有經驗可告知小弟CW500的感溫線用那一款的如何稱呼在那買的到....謝謝
 
CW500溫控我覺得還蠻準的
沒必要換吧
 
我也是覺得蠻準的。
我用酒精溫度計、USA-B2加熱控制器之溫感顯示,對照CW500的溫度顯示,我個人發覺得當USA-B2加熱控制器之溫感顯示26.5,酒精顯示為27,而CW500也是27。研判是USA-B2加熱控制器之溫感置在底缸與冷水機出口同格不過還是有點距離,酒精溫度計置於主缸出水口面,CW500之進水是由底缸之第二格進水。
 
謝謝兩位大大的回覆,小弟下班時間才能安心上網拖了這麼久才回覆很抱歉,小弟的主缸酒精溫度計測得28度冷水機設定為26度經運轉一日主缸溫度27度冷水機測得也是27度,這樣比較是一至的滿準的,但是小弟是設定是26度有一度的誤差,小弟魚缸總水量約為800公升一個主馬達40RX的,加蛋白RIO2100再加,冷水機馬達名人2000,加AB1000NO3化除器的馬達,降溫一度5分鐘約略25分鐘後在啟動總覺的沒發揮效果,如果溫控能接至主缸較能抓住兩度的溫差,以延長起動的時間與次數以達到省電的效果,不知各位大大CW500的冷水機是用多大的馬達打水使用的經驗如何呢是不是我對冷水機的要求過高....ㄚ..
 
800L的水降一度5分鐘,那你這部的效率會不會太好,我怎麼記得我的降一度要30分鐘
我覺得你如果要延長冷水機的啟動時間,你只能改變你主缸的升溫環境,因為日生是0.5度溫差就會啟動了,一定會比較頻繁,建議你要延長時間,你就再主缸上加一顆龍捲風吧
也許有點多此一舉,但絕對可以減少冷水機的啟動時間
 
謝謝 alan hung 兄的回覆,我也覺的很納悶在室溫28度的情況下經過穩定的運轉後,降一度5分鐘,但總覺的約800公升的水量,也不應該約25分鐘就再次啟動,這應該算是很頻繁了...吧...
 
我們的缸子大小應該差不多,我也是用日生cw0500的,溫控原本調在25度,前幾天為了疾病處理,調到26度,突然覺得冷水機的啟重頻率少了非常多,可能是這幾天天氣也比較涼‥
我的是用白熊2500的推冷水機,而冷水機的管路從底缸至機器約1公尺長。
在設定是25度時,每次運轉約要50分鐘‥
在設定是26度時,每次運轉時間也差不多是50分鐘,不過頻率少了很多
 
[這篇文章最後由stm在 2006/05/16 07:17pm 第 1 次編輯]

下面引用由tonny-lin2006/05/15 10:41pm 發表的內容:
我們的缸子大小應該差不多,我也是用日生cw0500的,溫控原本調在25度,前幾天為了疾病處理,調到26度,突然覺得冷水機的啟重頻率少了非常多,可能是這幾天天氣也比較涼‥
我的是用白熊2500的推冷水機,而冷水機?...

這幾日天氣的確涼了些許我的冷水機也機乎沒動,我的冷水機啟用不到一個禮拜,由底缸的第一格落水孔處打水由第四格出水孔出水,打致主缸,管長也約略130公分進出水各一條,小弟使用的馬達是名人2000L的冷水機設定26度量過出水口也是26度,曾經考慮使用2500RIO,但是經過測溫就覺的2500的可能太大了,而且2000用電28W2500用電55W熱能也不同,如果出水直接,接致主缸實再不好接而且破壞整體感只好做罷了,小弟在此借友站小筆的文章獻佛一下http://aqua.andy.idv.tw/viewtopic.php?t=62873&highlight=%A4%E9%A5%CD
因為小弟打開日生500冷水機的溫控也是一樣的只是看不到CW500的感溫頭是否與MR700的一樣因為小弟試過4,5條的感溫頭經驗都與他們一樣測得溫度為11度,小弟總覺的如果能抓準那兩度的升降,減少瞬間啟動的用電量,冷水機就省很多電了
 