simonvv

🔰
金幣
0
我有一台冷水機,冷水機的保護裝置時常啟動,然後冷卻機就跳電,我發現每次跳開時,都是冷到了設定溫度,然後壓縮機停止運轉,只有風扇繼續轉,當風扇在轉時,這時如果溫度又超過了設定溫度,然後壓縮機啟動,這時冷卻機的保護裝置就會啟動,然後冷卻機就跳電,一旦跳電,半個鐘頭內再啟動,一定馬上跳電,過了一兩個小時又正常了.
修理的人有來過,換了啟動器還是會跳電,他有量過電流,發現跳電時電流高達十五安培,難怪保護裝置會啟動,修理的人說壓縮機壞了,需更換.
這台已經很久的機器了,也不是名牌,換壓縮機不少錢,如果壓縮機壞了,不是很想修... 請問壓縮機真的壞了嗎?如果壓縮機壞了,為什麼還會冷?我曾經讓他連續運轉一個多小時,溫度由28降到24(空缸測試),也都沒問題啊!拜託知道的人可以告訴我,不然這台冷水機就要報廢了...
 
壓縮機並沒有壞,只有一個原因,您在使用時有超載的現象。
首先看看你的冷水機的輸出功率是多少,如果你把小型的冷水機處理大水量,那一定會跳機,因為壓縮機已經超過負荷而被強迫停機,等到壓縮機的溫度下降至合理的工作溫度後才會繼續運轉。
建議先算算你的水量,看看你的冷水機是否可以處理,若是可以就要算算進水量的情形,若是進水量過大也會出現。
 
跳電時電流高達十五安培 , 這很有可能壓縮機已經壞了, 因壓縮機裡有過電流保護, 這種電流一定跳機.
或是散熱不良或是散熱器過髒必須清洗或是流速過慢, 你可以先自行簡查.
 
可是壓縮機也會只運轉五分鐘就跳機(放置兩個小時),散熱排也清洗過了,冷煤也加了,看來只剩下壓縮機壞了跟流速過慢兩個可能(我用620L/H 的圓桶)...
 
冷煤也加了? 會不會加過多或加錯冷煤, 有R22與R12, 冷氣機用與冰箱用, 應是如此才會電流高達十五安培. 冰箱用冷煤壓力較小適合小馬力壓縮機.
 
你有檢查過你的插座電壓是否足夠110V,還有是否有插延長線,因為相冷卻機這類需要大電流機器建議提供單一插座供其使用,如果電壓不足110V或是舊式房屋配線的線徑如果不足2.0平方都會引響電器產品的使用,容易讓電器產品再強制啟動下運轉而讓機子容易過熱而讓保護壓縮機的無熔絲開關來跳脫,而等到機子冷卻後又可再次啟動,所以你可以先從檢查電源是否足夠110V用三用電表轉至V來量,再來提供單一插座供其使用,看其情況是否有改善,如果都沒有在來朝向冷卻機問題檢查,而冷卻機的無熔絲安全開關可以看是否有問題如老化或是其所容忍A(安培)數以降低,如果是這樣可以找冷卻器材行或電子材料行購買零件維修或送修,當然這些建議最好你要有電器產品的基本常識才去動手施工或檢查,畢竟電器產品方便是方便但如果處理不好或施工不當還是會有一定的危險存在的,以上意見供其參考謝謝
 