F focus8756 🔰 金幣 0 2006/05/19 #1 小弟的兩尺立方缸總水量算一算大概220公升,我有一盞150whqi+T5 24W*2+喜多L45(主循環)+L35(推冷水機)+L30(推蛋白)我用日生CL650降一度大概要1個半小時,房間空氣不是很流通,請問各位大大是冷水機故障??還是缸內熱原太多,或者空氣不流通呢???可以給我個答案嗎???感謝感謝!!!!!
小弟的兩尺立方缸總水量算一算大概220公升,我有一盞150whqi+T5 24W*2+喜多L45(主循環)+L35(推冷水機)+L30(推蛋白)我用日生CL650降一度大概要1個半小時,房間空氣不是很流通,請問各位大大是冷水機故障??還是缸內熱原太多,或者空氣不流通呢???可以給我個答案嗎???感謝感謝!!!!!
0 007 🏆🏆🏆🏆 金幣 247 2006/05/19 #3 雖然沒用過日生 不曉得是相當於幾分支幾凍的 感覺上有點久 改善室內空氣流通看看 如果室溫很高又空氣不流通 熱能都囤積在室內 冷卻機會啟動頻繁 很耗電 效率又不好
S star 🏅🏅🔰 金幣 0 2006/05/20 #6 下面引用由focus8756在 2006/05/20 00:21am 發表的內容: 查不到,機子缸送修回來,溫控全修過,冷煤也灌過,我在猜或許真的是空氣不流通吧???? 按一下展開…… 非分離式冷卻機的通病..... 空氣環境再不流通一些..... 還會有跳機的機會喔!
下面引用由focus8756在 2006/05/20 00:21am 發表的內容: 查不到,機子缸送修回來,溫控全修過,冷煤也灌過,我在猜或許真的是空氣不流通吧???? 按一下展開…… 非分離式冷卻機的通病..... 空氣環境再不流通一些..... 還會有跳機的機會喔!
0 0589 🏅🏅🔰 金幣 0 2006/05/22 #12 小弟~2.2立方缸水量也差不多2百多升~ 一樣也是用日生CL650~ 沉馬是使用RIO的4HF.降溫1度大約是20幾分鐘~ 我是放置在空氣非常流通的地方~~ 所以建議您放置的位置可以的話還是喬一下~