J joey 🏅🏅🏅 金幣 0 2004/04/17 #1 舉例來說 缸子 200L ,使用 1/3 hp 的冷水機 廠商建議使用 2000/hr 之沉水馬達, 但是使用的經驗是, 出水處的水都不太涼 而且出水滿快的 不知若以物理的觀點來看, 快速的水流通過冷水機(出水不太冷), 還是慢速 的水流通過冷水機(出水涼, 但是循環慢), 哪種對於整體的系統降溫較快?
舉例來說 缸子 200L ,使用 1/3 hp 的冷水機 廠商建議使用 2000/hr 之沉水馬達, 但是使用的經驗是, 出水處的水都不太涼 而且出水滿快的 不知若以物理的觀點來看, 快速的水流通過冷水機(出水不太冷), 還是慢速 的水流通過冷水機(出水涼, 但是循環慢), 哪種對於整體的系統降溫較快?
K kiwiwang 🔰 金幣 0 2004/04/17 #2 joey 兄:其實馬達大小和接冷卻機管線的長短及冷卻機大小有很大的關係 之前有人告訴我冷卻機出水溫度需和缸內溫度差2-3度比較適合供您參考
S superior 🏅🏅🔰 金幣 0 2004/04/17 #3 溫差最好是在5度,之前曾經提過當你的溫差差在2∼3度,壓縮機就是處於超載的情形,原先的1/3匹會以1/2的方式處理,降溫快但耗電量加大,一般要用電表才會量測出來,最慘的是機器的壽命會急速老化,所以基本上可用5年以上的機器,常在2∼3年的時候就會有問題出現。 基本上好的冷水機最重要的部分不是溫控和頓數,而是進水量與壓縮機的搭配,流速太快會超載,流速太慢則會浪費電能,所以要將流速控制好是最困難的,我之前用1/3匹的經驗發現,其實用1500L/Hr效果比3000L/H的好很多。希望這有幫助!!
溫差最好是在5度,之前曾經提過當你的溫差差在2∼3度,壓縮機就是處於超載的情形,原先的1/3匹會以1/2的方式處理,降溫快但耗電量加大,一般要用電表才會量測出來,最慘的是機器的壽命會急速老化,所以基本上可用5年以上的機器,常在2∼3年的時候就會有問題出現。 基本上好的冷水機最重要的部分不是溫控和頓數,而是進水量與壓縮機的搭配,流速太快會超載,流速太慢則會浪費電能,所以要將流速控制好是最困難的,我之前用1/3匹的經驗發現,其實用1500L/Hr效果比3000L/H的好很多。希望這有幫助!!
Y yulin 🔰 金幣 0 2004/04/17 #4 對不起~請問一下.... 那是不是說如果我設定為28度,溫差為5度,那不就要等到水溫為32度的時候才會啟動? 然後再降到設定的28度才會停止? 32=>28=>32=>28.......... 這樣軟體受的了嘛? 還有請問Nisso NC160(不知道幾匹)搭配EHEIM2213(440L/H)這樣好嗎?使用在七十公升水量的魚缸.....
對不起~請問一下.... 那是不是說如果我設定為28度,溫差為5度,那不就要等到水溫為32度的時候才會啟動? 然後再降到設定的28度才會停止? 32=>28=>32=>28.......... 這樣軟體受的了嘛? 還有請問Nisso NC160(不知道幾匹)搭配EHEIM2213(440L/H)這樣好嗎?使用在七十公升水量的魚缸.....
S superior 🏅🏅🔰 金幣 0 2004/04/17 #7 下面引用由bear33a在 2004/04/17 08:41pm 發表的內容: 其實每一缸都不一樣我之前是用Y型三通配合OTTO水量調節閥慢慢試出最佳效率. 按一下展開…… 沒錯!!不過低出水量會比高出水量來的佳。
下面引用由bear33a在 2004/04/17 08:41pm 發表的內容: 其實每一缸都不一樣我之前是用Y型三通配合OTTO水量調節閥慢慢試出最佳效率. 按一下展開…… 沒錯!!不過低出水量會比高出水量來的佳。
S superior 🏅🏅🔰 金幣 0 2004/04/17 #9 下面引用由ischen在 2004/04/17 09:49pm 發表的內容: 小彥兄意思是水流要讓他弱一點囉 效果比較好? 我看我也要測試測試了... 按一下展開…… 測試的時候也要量冷媒回到壓縮機的溫度,有點麻煩喔!! 有需要的話等過一陣子有空的時候在跑一趟您的府上,呵呵!!
下面引用由ischen在 2004/04/17 09:49pm 發表的內容: 小彥兄意思是水流要讓他弱一點囉 效果比較好? 我看我也要測試測試了... 按一下展開…… 測試的時候也要量冷媒回到壓縮機的溫度,有點麻煩喔!! 有需要的話等過一陣子有空的時候在跑一趟您的府上,呵呵!!
S superior 🏅🏅🔰 金幣 0 2004/04/17 #10 流量小一點,所帶走的熱量也會少一點,但能夠使壓縮機的溫度不至於過熱。 此一情形與電腦超頻的情形相似!! 所以流速快也就是超頻超的多,冷卻速率快但傷機器,耗電量也增加,所以要自行決定需求!!