你試驗看看
我看你溫控器上面還有一個插座
請把恆溫加熱棒的插頭插在上面
並依照應該設定的溫度設定看看
正常來說若設定 24~27°
那溫控偵測至 27° 時就應該要給恆溫加熱棒斷電
你恆溫加熱棒沒插在溫控器上面是要怎麼控制溫度啦 XDDDDD

有啦!! 這隻28度恆溫加熱棒,它本身有內建晶片控制啦!! XD
我趕緊找張圖片,以免再次被誤解它是單純的加熱棒而已~

另外各位不要看到此圖說那為什麼不要設置 25度....
那個都不是重點啦!

PH84_201208105119_5a7c0.jpg
 
你這加溫棒基本上就是最高加溫到28
假如他是緩慢的升溫基本上也不該加溫到30度
假如你發現了,表示你水循環不佳,所以讓溫控的感溫無法搭配外部的實際水溫
不過當然啦設備一定存在誤差,所以加溫設備和實際溫度差個1到2度也是可能的

那麼先假設你的目標溫度是28好了
那你只需要把前端的溫控設定在31,溫差4度啟動(這邊設定一定要高於28甚至29,不然會提前斷電)
他就會在水溫27以下時就啟動加溫棒,然後加溫棒會自己加溫到28附近,只要加過頭了基本上到達29加溫棒就會先斷電
假如加溫棒壞了最多也是加到31,溫控器就斷電了

假如你溫度只需要26度
那麼加溫棒的斷電功能就用不上了,他就等同一根加熱棒
你必須把溫控設定在26,溫差一度就啟動
這樣他就會在25啟動加溫,然後26就由溫控強制斷電了
 
你一定要有個目標溫度
因為前面沒寫,只提到24度
假如是要省電,很低溫再加熱
那就適用我提的第二種方式,單純當加熱棒
要24度啟動加溫,那就目標溫度設定25,溫差1度啟動
他就會由24加溫到25斷電了
 
經過推敲後,
那台溫控器要如何設置,
在此紀錄一下:

目前探頭的溫度會顯示在面板上,例如當前 26度。

由於是冬天加熱用,所以
如要低於 26度要啟用加溫棒、高於31度停止加溫棒

(1)按下 [H/C]鍵,設置成 "Heat" 加熱
(2)按下 右側的[上]/[下]鍵設置關機溫度,如31度。
(3)按下[SET]鍵確定
(4)再按下一次[SET]鍵可設置溫差跟延遲時間。
因想 26度開機,所以面板調整成 "05.0"(度C)
(31-05=26)
(5)按下[SET]鍵確定
(6)此時可再設置緩衝時間,推測應該是秒數(S)
例如 020 => 20秒、120 => 2分鐘
(7)按下[SET]鍵確定
此時面板的 Heat 會再恢復顯示。
(8)完成
以上是12/08版本
以下是12/12實測用法
PH84_201212185511_d53d8.jpg

由於我是要控制魚缸的"加溫棒",讓它在溫度偵測到30度(原本31現在改30) 就停止,所以我的"溫控器",設定如下:

(1)先按下右邊的上升或下降,讓面板上的溫度顯示成 30度。(這是要讓它超過此溫度就停止"加溫棒")
(2)按下"SET",面板出現Diff小字樣時,選"3.0 "表示溫度差異 3度會啟用或停止。
(3)按下"SET",設置緩衝時間,選"020"。
(4)按下"H/C",選成"Heat"。
完成。

若低溫時,則雪花圖示會亮起,表示加溫棒要開始作業了,
當超過 30度,加溫棒則停止。


====

以上流程我還會再測試幾次確認看看,

雖然不知道每台溫控器的操作流程,

但這型號是這樣的過程,

給大家參考。
 