dsd

🏅🔰🔰
金幣
0
請教大大們˙我ㄉ總水量是250L˙用冰點1/6˙定26度˙28度開始運作26度停˙每次運作都要一個半小時˙請問這樣正常嗎˙謝謝
 
大大你好:
我也是用冰點 1/3冷水機..你問的問題是正常的
我是定25度...27度開始運作到26度停....沒錯正負1度
冰點冷水機滿好用的,降溫又快....開始運作大約15~25後停,會待機中等溫度上升到27度又開始運作---正常阿
維修零件又便宜是((台灣製造))。
 
你的冷水機對你的水量來說馬力小了一點如果用馬力大點的降溫速度會快點,你也可以參考付的說明書裡面有溫差啟動調整的設定
 
下面引用由zingopening2009/02/25 11:22pm 發表的內容:
大大你好:
我也是用冰點 1/3冷水機..你問的問題是正常的
我是定25度...27度開始運作到26度停....沒錯正負1度
冰點冷水機滿好用的,降溫又快....開始運作大約15~25後停,會待機中等溫度上升到27度又開始運作---正 ...
zingopening你好˙請問你ㄉ水量是??L˙ 我ㄉ每次運作大約要90分才會停˙就是說27度--25度要花一個半小時˙這樣正常嗎
˙謝謝
 
不過也差太多嚕---你應該檢查一下你的入水馬達是否流量夠推 再來檢查冷水機出入水的位置
友時變換一下你會有意想不到的效果----
因為我的水量約200L 用日升650 4分之ㄧP
2度約20-25分打到
所以平均一度才10分鐘左右----另外我是用依罕的1250推的----流量1200L
給你參考一下
 

相似主題