冷水機 : 海利 150A

目前遇到的問題是壓縮機會只會運轉個3分鐘就會自動停止,但是機器風扇還是在運轉。
壓縮機有運轉時可以感受熱風跟聲音,停止後吹出來風就是普通溫度了。
之前有人遇過這個問題嗎?

還有冷水機要拿去哪裡修啊? 問了好幾間修冷氣的都說不會修。
 
溫度感知棒應該異常
溫度偵測失去正常功能

溫度設定有亂掉嗎
幾度啟動 幾度停止

有在CD組嗎? 會不會昨天的停電造成?

附近沒海水水族館嗎
可以詢問相關訊息
 
溫度感知棒應該異常
溫度偵測失去正常功能

溫度設定有亂掉嗎
幾度啟動 幾度停止

有在CD組嗎? 會不會昨天的停電造成?

附近沒海水水族館嗎
可以詢問相關訊息

溫度值沒有亂掉。
溫度是設28度,升到29度冷水機會啟動,之後就再28.8上下飄動持續半小時以上。
之後我斷電一陣子再重起啟動也是一樣。
機器是從這禮拜一開始這樣的。
 
爬文爬到相關資訊

台灣是名人代理的,但是不直接對外維修。都要透過水族館送修

不是水貨吧

名人網站
 
這問題我有遇過,送修後說是啟動電容壞了要更換。壓縮機沒啟動起來只有風扇轉。我是1/2hp 500a的我記得請店家送修噴了3k。要送修要找買的廠商歐或是請水管幫忙送。名人不直接對外散客
 
爬文爬到相關資訊

台灣是名人代理的,但是不直接對外維修。都要透過水族館送修

不是水貨吧

名人網站
當初是買二手的,我也不知道是不是水貨。
 
這問題我有遇過,送修後說是啟動電容壞了要更換。壓縮機沒啟動起來只有風扇轉。我是1/2hp 500a的我記得請店家送修噴了3k。要送修要找買的廠商歐或是請水管幫忙送。名人不直接對外散客
可是壓縮機是有啟動的,但只持續3分鐘左右就會停止,再過5分鐘才會再啟動。

這幾天實驗後得到一些結論。
如果冷水機工作完(29度降到28度),過30分鐘以上再次工作(29度降到28度)就不會發生我說的問題。
如果工作完只過了20分鐘左右再次工作,就會發生我說的問題。
會是因為壓縮機本身太熱散不掉嗎??
 
可是壓縮機是有啟動的,但只持續3分鐘左右就會停止,再過5分鐘才會再啟動。

這幾天實驗後得到一些結論。
如果冷水機工作完(29度降到28度),過30分鐘以上再次工作(29度降到28度)就不會發生我說的問題。
如果工作完只過了20分鐘左右再次工作,就會發生我說的問題。
會是因為壓縮機本身太熱散不掉嗎??
將冷水機放在通風的地方, 同時用外部風扇幫助排熱試試, 若是可以的話, 應該就是你懷疑的問題.
 
將冷水機放在通風的地方, 同時用外部風扇幫助排熱試試, 若是可以的話, 應該就是你懷疑的問題.
+1
壓縮機啟動一下子就自動停掉的情況,通常是熱排過熱無法降溫,為保護壓縮機而進入過熱保護機制。
你可以看看散熱排上面的風扇轉動速度如何,或著自己額外拿支電扇對著散熱排吹,情況有好的話那就是了。
去找找散熱風扇的啟動電容,換掉就好的機會蠻大的。 換啟動電容其實是件很簡單的事,DIY連工帶料就是兩三百塊的事...
 
+1
家裡的冷氣也碰到一樣的問題
 
也有可能是冷媒不足
所以會盡保護模式
家裡的冷氣也碰到一樣的問題
一般冷媒不足,基本上是致冷效果變差,會大大增加降溫所需的時間,相對的熱排溫度會比較低一些,
只要散熱排的散熱正常,壓縮機還是會運轉,這是我遇到的情況啦。
 
關於冷水機,冷媒不足的問題可以直接排出,因為冷水機沒有裝低壓保護開關。
會一直跳機是散熱不良,上面有人回覆,先拿電風散吹有改善,或是跳機頻率有拉長,那就是後面那個風散馬達電容器衰退了,外面隨便一個點料行都會有在賣,會是回原廠公司更換。
 

相似主題