問一下 冷水機
如果日生1/2P的冷水機 水量用到3500或4000的甚至更大 會不會影響效率??
還是效率會更好呢??
 
水量過大 進水來不及冷卻 又會被推出去 根本沒有良好效率可言
最好不要選擇水量太大的馬達
 
順便請教一下
流量小,水留在冷水機中降溫的時間多,但是降了溫的水量比較少 (例如:降溫0.2度的水有10L)
流量大,水留在冷水機中降溫的時間少,但是降了溫的水量比較多 (例如:降溫0.1度的水有20L)
照理說,應該致冷量樣一樣才對,為甚麼效果會不同呢?
 
太過 與不及 都是浪費
流經冷水機的量 只要能帶出壓縮機所降的溫度 即可
也就是壓縮機越大 流量也要越大
另外冷水機無標示 進出口端時 流量最好大點
 
下面引用由chlong2009/08/01 07:23pm 發表的內容:
太過 與不及 都是浪費
流經冷水機的量 只要能帶出壓縮機所降的溫度 即可
也就是壓縮機越大 流量也要越大
另外冷水機無標示 進出口端時 流量最好大點
沒錯
我的冰點1/3冷水機用1200型沉馬打2小時降不到1度
用3600型打1小時降2度
要用合適的太小效率不好太大浪費電(不是越大越好)
 
沒錯 有的冷水機 他有有表可以看 多大馬力 搭配多少的水量 過大 惑不及 真的都有差別
 