deep-sea

🏅🏅🔰
金幣
0
小弟手上有一個艾力威(eliwell)的溫控器,今日在看說明書時,
發現裡面有一條寫著"輸出繼電器之接點為獨立之空接點,若負載過大需加裝電磁接觸器或繼電器"...?
在我的冷水機規格表上啟動電流是22A(室內機供電型),我並不確定我的冷水機是否會讓這個溫控負載過大,
請問各位同好有人知道嗎 ?
另外加裝電磁接觸器或繼電器的功用是什麼? 大家的分離冷水機都有裝嗎 ?
是否有人可以用比較白話的方式告訴我它們的功用是什麼 ?

非常謝謝~
 
請問關於"電磁開關"與"繼電器"

[這篇文章最後由dotkao在 2007/08/01 11:35pm 第 1 次編輯]

小弟不才先來
如有錯誤請其他前輩補充及修正
艾力威(eliwell)的溫控器,發現裡面有一條寫著"輸出繼電器之接點為獨立之空接點,若負載過大需加裝電磁接觸器或繼電器"...?
ㄧ般來說會有安培數限制
例如.6A.8A.12A
在我的冷水機規格表上啟動電流是22A(室內機供電型),我並不確定我的冷水機是否會讓這個溫控負載過大,
請問各位同好有人知道嗎 ?
應該會
另外加裝電磁接觸器或繼電器的功用是什麼?
加裝電磁接觸器或繼電器
依照您的使用類型電磁接觸器較佳
電磁接觸器可以依照您的消耗電流選擇規格
例如.9A.12A.16A.26A.30A
可以確保大家的分離冷水機都有裝嗎 ?
有裝比較好
是否有人可以用比較白話的方式告訴我它們的功用是什麼 ?
溫控器比較貴
拿來控制電磁接觸器提供大電流給冷氣機
它只要控制小電流比較不會壞
 
請問關於"電磁開關"與"繼電器"

Leo兄~
雖然對它們的功能還是沒有很了解,但還是謝謝您~
 
請問關於"電磁開關"與"繼電器"

簡單說就是電磁接觸器(或電磁開關)的耐壓比較大,可以承受大電流
而控溫器裡面的繼電器沒辦法承受壓縮機啟動的大電流,所以先用記電器啟動電磁接觸器再由電磁接觸器啟動壓縮機就可以保護控溫器不會損壞。
也就是借力使力啦
 
請問關於"電磁開關"與"繼電器"

6_7069.JPG

DS兄
您要的接線圖
如有任何疑問歡迎來訊
謝謝
 
請問關於"電磁開關"與"繼電器"

下面引用由dotkao2008/02/11 06:37am 發表的內容:
DS兄
您要的接線圖
如有任何疑問歡迎來訊
...
感謝您啊...我剛剛已經照著您的愛心管路圖檢視我的管路,
test的結果..還是不會動..抓破頭之際發現高低壓開關的接點有3個,
所以我只好死馬當活馬醫再試看看,然後就ok了...原來是接點插錯...
非常謝謝您寶貴的時間,新年快樂囉~
 
請問關於"電磁開關"與"繼電器"

不好意思
讓您等這麼多天
因為今天才收假
很高興能對您有所幫助
 

相似主題