asa

🔰
金幣
229
請教各位前輩我冷水機設定26度我加熱溫控要設定幾度開幾度關才正確
 
完全不會,因為冷水機降到25度就停了,加溫則是升到25就停.
不論加溫棒還是冷水機都不可能停止運作後其餘冷(熱)立馬與缸溫平衡
例如冷水機25.0停止後,機子雖停止造冷,但冷水槽內的溫度還是很低
經過的水依然會降溫,加溫棒也是一樣原理,但沒有冷水機明顯
所以還是要看你升降溫度的設備來決定
大設備用在小缸的話,升降溫都非常快,就不建議都設25.0度
因為降到25.0度時,冷水機的餘冷可能還會持續降低缸內溫度0.X度
此時加溫棒又會啟動將溫度拉到25.0度造成浪費
還有一點就是設備用久了,溫感線可能會因髒污附著而造成微小偏差
這時候就可能變成冷水機跟加溫棒都同時啟動開始拔河
所以我個人是將加溫棒設定較冷水機低0.3度
 
降溫和升溫 個人經驗是與水量大小/感溫器位置/座落位置 正相關,依自已的環境可設定一組自已認可的溫度再花時間來確認和細調,變數太多可能花些時間試出自已的方式比較合適喔。
 
感謝大大那請教ㄧ下我控溫器現在是25.8但水冷機日生280顯示24.9我是二尺背
降溫和升溫 個人經驗是與水量大小/感溫器位置/座落位置 正相關,依自已的環境可設定一組自已認可的溫度再花時間來確認和細調,變數太多可能花些時間試出自已的方式比較合適喔。
那請教ㄧ下大大我是二尺背濾水100公升左右冷水機日生280控溫器現在溫度25.8水冷機顯示24.9我控溫器設定在25度啟動27度關二個要如何設定才能溫度保持26度上下
 

相似主題