沒有改外置哈 我的是變頻控制器,共有9段
沒有說明每段的流量多少
上網看只知道流量是1800~6500
你的有拉外置感溫嗎
的確聽起來有點慢,可以請問是用主馬分流的嗎?想看你的冷水配置位置
因為我180公升 配1/5
26.5-25.9還要35~45分鐘,我是主馬分流,一邊去冷水一邊去上缸,冷水在回主馬格
想參考你的配置 感覺我的有點慢
冷水機放在底缸旁邊,後面還有110公分的距離的確聽起來有點慢,
不同品牌宣稱的同樣的hp還是有不同的冷卻能力,
但無論如何,1/5打180公升應該很輕鬆才對。
我不是主馬分流,是主馬本來就雙出水,
也可以想像成是兩顆馬達在打,
冷水機出來也是先打回底缸。
冷卻速度受到環境溫度及缸內熱源影響最大,
你缸內很多顆馬達嗎?
還是冷水機放在櫃子裡之類很不通風的地方?
冷水機放在底缸旁邊,後面還有110公分的距離
大樓6樓,兩旁無其他大樓遮蔽,室內約29度
底缸第一格 蛋白,第二格 白綿 活石,第三格 白綿
第四格主馬
我有接外置感溫在主缸,我看其他人都說用阿提卡綽綽有餘,我的不知道哪個環節問題
很標準的2顆造浪、一個主馬及一顆蛋白,造浪兩顆捷寶mlw10
主馬hc6500
蛋白hc120
一開始有以為是不是加溫棒在加溫,也把插頭拔起了
本來爬文後要買1/10,下單後想說不然選大一點的1/5,用了才驚訝怎麼會是這種表現,開始想說難道要1/4才夠