我目前是10分鐘初頭降1度的運作~
這種製冷能力過強的配置, 降溫時間幾乎不被環境溫度影響, 而是水流擴散限制了降溫速度~
所以你若要避免短暫時間溫度變化太快, 一個就是調整冷水機運作的溫度差, 譬如0.5度就運轉;
若是溫度控制無法設定到這麼小的單位, 則可以把溫度探頭放到接近鈦管的位置, 那當冷水機一運作,
鈦管附近的溫度就會先下降, 很快冷水機就會停止運作~
以上的操作雖然可以讓溫度的波動變小, 但冷水機就會頻繁起停, 且要耗費比較多的電...
真巧~ 我今天弄蛋白機時, 就不小心碰到了溫度探頭的位置, 造就了今天冷水機頻繁的啟動...