金幣
44
各位前輩好,
最近冷水機因台電跳電後重啟,發現壓縮機會一直運轉都不會停,想說該不會是控制器被沖壞吧?並且小弟已經做過以下測試,再麻煩各位前輩幫忙看看可能問題點,感恩🙏

1.溫度感測校正:調整過面板sensor 溫度,確認與缸內溫度相同
2.拉高起停溫度,但溫度降至設定值依舊一直製冷(魚缸都開始冒冷汗了⋯我比它更怕QQ)
3.想說可能relay 常閉卡死導致不會彈回,已確認會正常開關

以上問題再煩請前輩指教,謝謝🙏
(Ps 若控制板送修有建議管道可處理嗎?)
 
我也遇過相同情形
也是阿提卡的
偶爾會製冷不停
拔電重插後就又正常一陣子
過幾天或幾個禮拜又相同狀況
後來自己更換繼電器後就正常使用了
 
看來錶頭損壞的機率蠻高的,動手能力強的就買錶頭回來換(內置還是外置都行),建議先上網拍找找有沒有同型號的錶頭。
實在擔心的回原廠更換也行。
 
看來錶頭損壞的機率蠻高的,動手能力強的就買錶頭回來換(內置還是外置都行),建議先上網拍找找有沒有同型號的錶頭。
實在擔心的回原廠更換也行。
謝謝前輩建議,拆開看過線路不複雜,應該傾向自己換省一點
 
分享後續結果:
參照P大分享繼電器經驗後,把繼電器更新測試,結果真的就會正常啟停了(明明原測試ON/OFF正常說,奇怪),判斷可能內部短路(通電後ON吸住,控制斷電後就無法正常OFF彈開吧)。
分享小小的處理心得給後面可能發生類似情形的版友們,畢竟控制器在各大店商很難找到(或是我關鍵字KEY錯導致..),否則就得送修也是一筆費用&時間,不過最擔心的還是在熱的情況下又沒備機太久,讓魚魚們中暑就更划不來了。
 
可以去冷凍材料行購買適用表頭跟感溫棒改外置
我自己是改這樣 壞了自己能夠更換 方便又省錢
 
分享後續結果:
我正面臨此問題,感謝S大分享!因機子稍有年份本想送修但前後任代理商推來推去!正傷腦筋中
一般電料行買的到嗎?!
 
我正面臨此問題,感謝S大分享!因機子稍有年份本想送修但前後任代理商推來推去!正傷腦筋中
一般電料行買的到嗎?!
小店可以協助您維修哦
 

相似主題