[這篇文章最後由Hi-Fishing在 2005/04/27 01:05am 第 1 次編輯]

請教一下有裝分離式冷卻機的大大們 ,
小弟新裝一台8000 btu西屋中古的 , 銅管距離約 8m
, 鈦管約 3m 放在一個自製水箱中 , 用 rio8HF(2500L/Hr) 來循環 ,
目前 "" 冷媒壓力約 50 "" , 降 1 度(25.5-26.5) 約25-30分 , 1小時40分打一次 ,
這樣還可以增加冷媒嗎 ? 還是加大循環馬達流量 ?
-------------------------------------------
總水量 400L
150W HQI*2/10Hr , 40W FL*2/12Hr , ehiem 1262 *1 , 20HF *1 , 8HF *1, 329搖擺馬達*1
 
冷媒太多或太少都不好
冷媒量要依冷凝溫度,冷卻溫度,壓縮機運轉電流,冷媒高低壓........等等判斷
一般以國內大部分"家用分離式冷氣"設計低壓為67磅供您參考
依您環境及器材所述"降 1 度 約25-30分"是有點不正常
是否該檢測一下,也有可能不是冷煤量的問題
 
依您環境及器材所述"降 1 度 約25-30分"是有點不正常....
miten 大大 , 對ㄚ , 我猜是冷卻水箱效率較差和鈦管與水接觸面不夠
有關 ,因為冷凍師傅第一次裝海水冷卻機怕冷媒回壓太大壓縮機會掛
, 所以請教一下可以在加大冷媒壓力嗎 ?
還有 , 有裝分離式冷卻機的大大們 , 可以描述一下各位的水量
電燈瓦數 , 馬達瓦速 , 降1度時間 , 回溫1度時間 ... 謝謝
 
我最近自己也安裝了一台
水量500L
鈦管4分6m
冷煤管 長度11m 高低差2m
降一度沒有確實算過多少分鐘
不到30分鐘吧
因為我的溫控是二手老板送的
溫差大概三度左右
啟動28度 打到25度 一個鐘頭左右
冷煤磅數我沒有冷煤錶
老板跟我說我回家自己裝的時後
拿勾表良電流
等溫度快到25度的時後電流在3-4安培
不可以低於3安培也不要高過4安培
我的室外機是國產全家福 10000BTU
機器上面寫的運轉電流4.4安培
老板說
壓縮機運轉冷煤壓力過高的時後電流會變高
冷煤壓力過低電流會比較低
但是不能以剛啟動運轉來衡良
要等溫度快到額定溫度時去良才可以
還有一個最簡單的測試方法
去看你室外機那一端冷煤回管(粗的那一隻)
正常運轉是會冰冰的有點露水
如果你是結白色的霜
是鈦管熱交換來不及(有可能是鈦管太短或是冷煤壓力)
你的鈦管有點短 一般標準10000BTU 要6M左右
你只有3m
如果你的回管沒有冰冰涼涼或是梢微有點露水
那可能是冷煤不夠
請你自已關查在良良電流
 
降溫和回溫時間要在相同的環境及條件和設備下才好作比較
其實冷卻機組故障排除並非三言兩語可詳述
建議您還是請冷凍師傅帶著相關儀器至您府上作一番詳盡的檢測
以免因小失大,苦了自己
害了心愛的寶貝喔!!
 
分離式,2.8kw水量約600l
照明hqi250w*3,t539w*4
馬達共約300w(臥馬)
白天降1度不到15分鐘
提供參考
 
colorsonja 兄 : 如果你的回管沒有冰冰涼涼或是梢微有點露水
...... 是有冰冰涼涼或是梢微有點露水 , 冷凍師傅是跟我說
回管接頭處若有結霜就是壓力過大 ... 不過還沒這現象
miten 兄 : 冷凍師傅對家用冷氣很厲害 , 但對水族用就 ...我是
有看到線上有些大大的冷卻效率比我好快一倍 , 想說是否能
找出問題提昇效率 , 也能省一些電費ㄚ...
Ping 兄 : 你的冷卻效率真好 , 2.8kw 換算 btu 是多少ㄚ?
 
請你不要用時間來看,因為水量的間題,和水溫水流的間題,2.8KW是9850btu也是台灣的1.2頓吧,國外一頓是12000BTU也是3.45KW,我也不太記得,如果管路太長,也會使溫度下降很慢,你的溫度開關也有間題,是在入水口或出水口,入水和出水,如果位置不對,也會使溫度下降很慢。台灣一頓是8000BTU 。
 
我的設備跟你差不多,但我記得我的銅管大約10-12米,
鈦管好像5米多,降1度大約10-15分,我昨天量了一下壓力,
是在60-65之間電流是4.2安培,但僅供參考..............
因室外機還有分內膨和外膨,如果效率不佳還要考慮毛細管大小,等等..................
壓力越大安培數越大壽命越短,安培數最好不要操過5-5.5A僅供參考..............
 
Hi-Fishing:若是您想增加降溫速率可以提供一個方式,增加鈦管的長度,如此可以增加與水的接觸面積,帶走的熱量才會多。至於長度要多長你要先計算一下您系統的熱能是多少,您的分離式冷卻機又可以帶走多少,這樣才能真正的提高效率。有一個地方要瞭解一下,增加冷媒的壓力是不會對您有太大的幫助的,也不會讓您的降溫時間縮短多少,整體需要的壓力是在一定的範圍內,增加壓力對壓縮機是負擔的。因此增加鈦管的長度是比較可行的,但長度過長雖然可以將冷卻時間縮短,但是會增加壓縮機的負載,耗電量也會大幅提高,所以並沒省電的功效,反而會加速壓縮機的老化。希望這對你有幫助。
 
另外一提,同一套系統用在每個人的缸子,都會有不同的將溫時間,這跟循環速度與系統的熱能息息相關,所以比較降溫時間來頻估自己的冷卻機是否有問題,只要不超載的情形下達到最佳的效率(不是降溫時間喔),就是最佳的狀態。
 