求救!求救!經過各位前輩的指導,小弟裝了一個有小數點的溫度計,發現AZOO1/3HP的感溫器有問題。例如:我將溫度設定在27度,冷水機開始運轉,當AZOO1/3HP的感溫器顯示27度時冷水機也停了!但是此時新裝溫度計為26.7度,過了五分鐘後,AZOO1/3HP的感溫器顯示28度,冷水機開始運轉,但是此時新裝溫度計仍為26.7度。運轉約六分鐘後,AZOO1/3HP的感溫器顯示27度,冷水機停止運轉,但是此時新裝溫度計仍為26.7度。
也就是說AZOO1/3HP的感溫器似乎敏感到小數點第二位,因此才會時常運轉!
於是我將機殼拆掉,發現裡面居然有被剪斷的電線,如圖:(藍色膠帶就是被剪的地方)
請問有沒有人知道該怎麼調感溫器?被剪斷的電線有沒有關係?
也就是說AZOO1/3HP的感溫器似乎敏感到小數點第二位,因此才會時常運轉!
於是我將機殼拆掉,發現裡面居然有被剪斷的電線,如圖:(藍色膠帶就是被剪的地方)
請問有沒有人知道該怎麼調感溫器?被剪斷的電線有沒有關係?