大 大恐龍 訪客 2002/03/03 #1 請教用分離式冷氣改裝冷水機的前輩,可以說說看你的使用狀況嗎?多大的冷氣要對多大的缸子嗎?還有與普通冷水機的比較,另最重要的是介紹哪裡有在賣and大概費用.謝謝
N no3 🔰 金幣 0 2002/03/04 #2 1.我是大概1.8噸的水量.(上下缸合計). 採用分離式1.5RT主機.(室外機) 溫度設定24度.上下變動2度動作. 40分鐘即可由29度降至24度.效果非常好.安靜無聲. 2.安裝: 找一般空調行即可.但是要注意下列2件事.(1).因為使用於海水------入出水端要用鈦管. (2).溫度感應棒用試管玻璃隔水感溫. 3.費用: 我總共花了2.5萬元.(全部) 大恐龍 兄提供您做參考.
1.我是大概1.8噸的水量.(上下缸合計). 採用分離式1.5RT主機.(室外機) 溫度設定24度.上下變動2度動作. 40分鐘即可由29度降至24度.效果非常好.安靜無聲. 2.安裝: 找一般空調行即可.但是要注意下列2件事.(1).因為使用於海水------入出水端要用鈦管. (2).溫度感應棒用試管玻璃隔水感溫. 3.費用: 我總共花了2.5萬元.(全部) 大恐龍 兄提供您做參考.
N no3 🔰 金幣 0 2002/03/06 #5 TO KHU 兄: 1.因為家中部分是公司使用,所以電費不準. 一般來說每個月電費約12000元(營業用電) 2.我是覺得冷卻效率會好很多,相較於冷卻機因頻繁啟動引進之大量啟動電流 耗損功率,應該是值得.
TO KHU 兄: 1.因為家中部分是公司使用,所以電費不準. 一般來說每個月電費約12000元(營業用電) 2.我是覺得冷卻效率會好很多,相較於冷卻機因頻繁啟動引進之大量啟動電流 耗損功率,應該是值得.
大 大恐龍 訪客 2002/03/06 #8 下面引用由no3在 2002/03/06 06:26pm 發表的內容: TO KHU 兄: 1.因為家中部分是公司使用,所以電費不準. 一般來說每個月電費約12000元(營業用電) 2.我是覺得冷卻效率會好很多,相較於冷卻機因頻繁啟動引進之大量啟動電流 ... 按一下展開…… 就是考慮到冷卻機因頻繁啟動引進之大量啟動電流,所以才想用變頻式的冷氣去改(不知行不行),另今天聽海老闆說鈦管越長越好,但是......很貴耶
下面引用由no3在 2002/03/06 06:26pm 發表的內容: TO KHU 兄: 1.因為家中部分是公司使用,所以電費不準. 一般來說每個月電費約12000元(營業用電) 2.我是覺得冷卻效率會好很多,相較於冷卻機因頻繁啟動引進之大量啟動電流 ... 按一下展開…… 就是考慮到冷卻機因頻繁啟動引進之大量啟動電流,所以才想用變頻式的冷氣去改(不知行不行),另今天聽海老闆說鈦管越長越好,但是......很貴耶
renkae 🏅🔰🔰 金幣 15 2002/03/06 #9 TO:大恐龍 並非鈦管越常越好喔!! 鈦管是要配合主機的噸數和魚缸的水量的!! 一般上是分:三米長和六米長兩種,但是要多一點或是少一點都可以!! 我的180*60*75cm缸+75*75*45缸,兩缸並用底部缸,水量約1400公升的水,用1.3噸的分離式冷水機,鈦管約6米,降0.5度約20分鐘!! 如果用3米的鈦管,壓縮機可能會掛吊ㄋ!!\ 以上資料希望有幫助!!
TO:大恐龍 並非鈦管越常越好喔!! 鈦管是要配合主機的噸數和魚缸的水量的!! 一般上是分:三米長和六米長兩種,但是要多一點或是少一點都可以!! 我的180*60*75cm缸+75*75*45缸,兩缸並用底部缸,水量約1400公升的水,用1.3噸的分離式冷水機,鈦管約6米,降0.5度約20分鐘!! 如果用3米的鈦管,壓縮機可能會掛吊ㄋ!!\ 以上資料希望有幫助!!