vriage

🔰
金幣
0
最近跟線上網友買了一台冰點1/3的冷水機
可是當我裝上去運轉了一夜後溫度都沒有降下來
經過了幾天的測試都沒有效果
當然在這段期間賣我的這位網友也很熱心的幫我設定一些參數
可是都沒用
如果說有人熟悉這台機器的人
希望能幫個忙教我該如何處理
我的狀況如下
先前用2500L/H的沉馬下去推,可是溫度都沒有降下
後來又用750L/H的圓筒推,可是依然無效
出、入水都有對調過了
現在用於2尺的缸子
 
壓縮機 有啟動ㄇ
馬達因該要用2000L的去推
最快的方法就是在出水口 用手去模看看出水口
的水會冷冷的ㄇ 要有啟動喔
如不會就要送修了
 
下面引用由198170562006/10/23 02:58pm 發表的內容:
壓縮機 有啟動ㄇ
馬達因該要用2000L的去推
最快的方法就是在出水口 用手去模看看出水口
的水會冷冷的ㄇ 要有啟動喔
...
謝謝回覆
補充一下
最後自己就把冷水機拆起來看看
裡面的鈦管部分都還有冰冰的感覺
壓縮機都還有在作動
溫度感應器都很正常
 
[這篇文章最後由Archer在 2006/10/23 04:00pm 第 1 次編輯]

看看出風口有沒有溫度(一般會有暖暖的風)
如果沒有...表示沒有出現降溫效果
建議大大送去灌一下冷媒
順便測一下冷媒壓力
過高或太低都沒辦法使水冷卻
大大已經有將冷水機拆起來看看
那順便看看壓縮機那些銅管有沒有出現一些油膜
如果有可能是漏冷煤
那就必須抓漏兼灌冷媒了
上次給人家處理花8小張
 
下面引用由Archer2006/10/23 03:59pm 發表的內容:
看看出風口有沒有溫度(一般會有暖暖的風)
如果沒有...表示沒有出現降溫效果
建議大大送去灌一下冷媒
順便測一下冷媒壓力
...

出風口的地方風吹出來是熱熱的
冷水機裡面沒有油漬
 
[這篇文章最後由Archer在 2006/10/23 05:42pm 第 1 次編輯]

依你的說明很難判定
鈦管部分都還有冰冰的感覺??
有多冰....最起碼有要有你設定的溫度那麼冰
出風口的地方風吹出來是熱熱的
散熱出風口大約也有40~45度的溫度
先測一下出水口溫度....還有缸中水溫...以及相差溫度
如果出水口溫度跟缸中溫度只差0.5度~1度那就送廠吧
送到一些家電的工作室(有修冰箱冷氣的)檢查看看吧
跟他們說明故障原因請他們檢查一下
 
唉!
剛剛送去冷凍行修理
初步判定是漏冷煤
詳細情形還要等檢查出來再說
謝謝各位大大的幫忙
 
漏冷媒有兩種
一種是有洞(又分可補不可補.要看位置)
一種是運轉多年後的正常耗損(老機才有的毛病.就像我)
所以師父會先把冷煤漏掉
再打高壓空氣到250PSI停30分鐘
看壓力有沒有掉
沒掉就沒破
掉了再抓漏
 
檢查完後冷凍行的人跟我說
接冷煤的那隻鈦管喇叭口洩漏
要重新車一隻裝上去
包含灌冷煤一共要一大五小
我個人覺得價錢還OK啦
這樣的價錢你們覺得呢
 