deep-sea

🏅🏅🔰
金幣
0
請教站上的前輩與魚友,
是否有人是使用"變頻式"的分離式冷水機?
或是了解"變頻式"冷氣是否能改為冷水機?
因為友人詢問店家,店家告知變頻式冷氣,
一定要配合內機使用,無法單獨使用外機
小弟疑惑的是分離式冷氣,即使是"變頻式"
也是都由外機接線,怎麼會不行?
若有人剛好了解這個問題,還請不吝解惑~
~先謝謝各位!
 
可以!!
但你要買變頻用的控溫器可能不便宜!!...........
 
下面引用由deep-sea2006/03/06 10:04pm 發表的內容:
小弟疑惑的是分離式冷氣,即使是"變頻式"
也是都由外機接線,怎麼會不行?
要調溫要變頻要讓室外機啟動主要都是由室內機控制ㄉ...
就如jordan兄 說ㄉ要變頻就要有變頻ㄉ控溫器才行哦!..
 
有任何人目前有使用變頻的嗎:?
不曉得變頻ㄉ控溫器長的如何
可否可以搭配2顆預防意外
是否也需要搭配感溫棒來感應
如果再加上恆溫 做法又是如何 謝謝
 
下面引用由IS2006/03/07 03:20pm 發表的內容:
有任何人目前有使用變頻的嗎:?
不曉得變頻ㄉ控溫器長的如何
可否可以搭配2顆預防意外
是否也需要搭配感溫棒來感應
...
●變頻控溫目前用在冷凍器材部份很少,你可以找冷氣部品來改裝,長的樣子就像冷氣機外接一條線拉下來控制用的控制器。
●變頻就我知道不能設計成兩顆保護用。但可以拉一顆溫度保護器直接跳掉。
●一定要感溫棒來感應!!
●你可以買冷熱專用的室外機,然後再加買冷熱專用的變頻控溫器。
 
下面引用由jordan2006/03/07 08:44am 發表的內容:
●變頻控溫目前用在冷凍器材部份很少,你可以找冷氣部品來改裝,長的樣子就像冷氣機外接一條線拉下來控制用的控制器。
●你可以買冷熱專用的室外機,然後再加買冷熱專用的變頻控溫器。
jordan兄,您第一條說明,小弟不是很懂?
你的意思是"變頻控溫器"跟冷氣內機一樣大...
另外小弟也有到yahoo搜尋
結果大多是大陸網站
沒什麼參考價值,若您曾經看過實物或圖片
能否勞煩您貼個圖,非常謝謝~
下面引用由wangoneg20002006/03/07 09:12am 發表的內容:
wangoneg2000兄,您是要po圖給小弟參考嗎?
可惜目前只能看到叉燒包,勞煩您再試看看,謝謝~
 
抱歉捏~~都要改裝了,倒沒看過實物!!!其實真的有的話,應該看起來應該和一般的沒差到哪兒,只是他不是用relay來當開關,而是拿電晶體來切換頻率!!
http://www.dei.com.tw 參考一下,是有在賣裸板,得回來自行改!!
 
請教版上大大, 我家有一台閒置的冷氣機, 我想改來給我的4.2呎用, 請問如何改, 是不是要加一個溫控, 大約價錢在哪邊?
 
下面引用由jordan2006/03/07 11:43am 發表的內容:
抱歉捏~~都要改裝了,倒沒看過實物!!!其實真的有的話,應該看起來應該和一般的沒差到哪兒,只是他不是用relay來當開關,而是拿電晶體來切換頻率!!
http://www.dei.com.tw 參考一下,是有在賣裸板,得回來自行改!!
jordan兄,我有搜尋一下您的文章
您之前要用的恆溫機型,也是要用變頻嗎?
我有到您po的link查看,他們賣的是電路板
那如果我直接買整組(內機+外機)
是不是也可以把內機的電路板拆下來改?
您知道作法嗎?~謝謝
 
下面引用由jimchao1002006/03/07 08:48pm 發表的內容:
請教版上大大, 我家有一台閒置的冷氣機, 我想改來給我的4.2呎用, 請問如何改, 是不是要加一個溫控, 大約價錢在哪邊?
找站上的廠商問問!!應該有好的答案.....
下面引用由deep-sea2006/03/07 09:18pm 發表的內容:
jordan兄,我有搜尋一下您的文章
您之前要用的恆溫機型,也是要用變頻嗎?
我有到您po的link查看,他們賣的是電路板
那如果我直接買整組(內機+外機)
我用的不是變頻的!!說真的,個人認為水族是用不到變頻機啦!!.....
純主觀思想.....
如果你要買整組回來拆,非熟手不要這樣作較好。不仿買單外機加電路板吧!!
不然就~~傳統外機就可以了,現有的控制器有太多的選擇,還可以殺價捏。
另外:如果你只要恆溫機,買個恆溫控制器就可以了,只是如果要變頻的,要記得買變頻用的恆溫控制器。
 
下面引用由jordan2006/03/07 02:03pm 發表的內容:
我用的不是變頻的!!說真的,個人認為水族是用不到變頻機啦!!.....
純主觀思想.....
如果你要買整組回來拆,非熟手不要這樣作較好。不仿買單外機加電路板吧!!
不然就~~傳統外機就可以了,現有的控制器有太多的選?...
jordan兄,謝謝你的忠告~
其實我並非是純粹迷戀較小的溫差
只是我的燈具和冷水機必須使用同一迴路電源
而一般分離式冷氣因為只能on和off
會造成燈具在冷水機一啟動時,因為電壓不穩
而忽然暗一下,這樣對燈管絕對沒好處
而變頻因啟動電流較低,所以我才希望以此來解決
更何況還能省電...出發點絕對都是為了荷包。
我會再找找看,很謝謝你抽空來解答~^^
 

相似主題