maofanquan

🔰
金幣
23
請益
五天前購入了一台[全新]日生mini200
第一、二天冷水機持續30度降不下來
最後開了冷氣降到28度就下不去了
當晚回到賣設備的店裡問設定上是不是有出錯
初步判斷是沉馬可能不夠力
回家後把CA設定回跟溫度計一樣、D調成1
沉馬原本的是雜牌、就乾脆換了eden135
昨晚沉馬到貨後、更換完、順便把水管縮短
過了一整晚、冷水機依然是30度是什麼原因導致沒辦法降溫呢、已經連續5天都24小時在運行、電費應該貴爆了QQ
沉馬、上面的有用硬幣轉開了、左下黑色圈兩邊都有轉過、好像都沒有太大變化、不太確定轉哪邊才是正確
PH84_230608131528_0f7e8.jpg

水量93L~105L 、以下是水管長度
PH84_230608131848_3890b.jpg
 
提供幾個方向給您
1.如果排風沒熱,可能是冷媒不足
2.如果排風很熱,但壓縮機起起停停,沒有24小時不停運轉,可能是散熱不良
3.缸內的冷水管路進/出水口不要離太近,怕短循環
4.確定一下缸內水溫也是都30度降不下來嗎?怕冷水機感溫有問題
5.你的沈馬只要正常出水閥全開,不會有不夠力的問題
6.檢查一下冷水機電壓規格,有沒有給對220還是110
 
最後編輯:
提供幾個方向給您
感謝回覆、那好像只能搬去賣我冷水機的店家作檢查了作排解、因為是全新的
 