dohure 🏅🏅🔰 金幣 433 2023/06/30 #1 請問各位前輩 冷水機是直接導入主缸好?? 還是導入底缸比較好呢?? 小弟原本想法 是底缸第三格用雙馬達~~一台當主馬~一台當推冷水機 回第三格~~但發現..........我冷水機常常跑!! 如果導路底缸那該如何配置~~比較好呢?
請問各位前輩 冷水機是直接導入主缸好?? 還是導入底缸比較好呢?? 小弟原本想法 是底缸第三格用雙馬達~~一台當主馬~一台當推冷水機 回第三格~~但發現..........我冷水機常常跑!! 如果導路底缸那該如何配置~~比較好呢?
dohure 🏅🏅🔰 金幣 433 2023/06/30 #4 Kekw 說: 進水跟出水放在同一格的話會頻繁的啟動 可以3倉抽回2倉或者上主缸 按一下展開…… 把冷水機馬達移到蛋白格~~或是落水格 和 打入主缸~~~哪個會比較好??
Sam640510 🏅🔰🔰 金幣 883 2023/07/01 #5 dohure 說: 把冷水機馬達移到蛋白格~~或是落水格 和 打入主缸~~~哪個會比較好?? 按一下展開…… 1、放回沉馬處打回主缸。(若入主缸不美觀就打回落水處) 2、放著蛋白區打至沈馬或回主缸
dohure 🏅🏅🔰 金幣 433 2023/07/01 #8 poseidon 說: 我的冷水機是 第三格=>冷水機=>第一格(上缸落水格) 這樣就沒有問題了 按一下展開…… 那如果~~是 落水格 +> 冷水機 +> 第三格主馬回主缸呢??
dohure 🏅🏅🔰 金幣 433 2023/07/01 #9 Sam640510 說: 1、放回沉馬處打回主缸。(若入主缸不美觀就打回落水處) 2、放著蛋白區打至沈馬或回主缸 按一下展開…… 那如果~~是 落水格 +> 冷水機 +> 第三格主馬回主缸呢?? 這樣行嗎??
Sam640510 說: 1、放回沉馬處打回主缸。(若入主缸不美觀就打回落水處) 2、放著蛋白區打至沈馬或回主缸 按一下展開…… 那如果~~是 落水格 +> 冷水機 +> 第三格主馬回主缸呢?? 這樣行嗎??
dohure 🏅🏅🔰 金幣 433 2023/07/01 #10 wwfwwfg 說: 我是一台沉馬管路做分流到冷水機,冷水機的水再回第一格重新過濾 按一下展開…… 回第一格阿?? 那如果是回到第三格跟在落水格 有差嗎??
Sam640510 🏅🔰🔰 金幣 883 2023/07/01 #12 冷水機進出口配置位置主要是如何讓冷水機效率最大化。 若您的感溫棒是外接的以您當初配置(沈馬(第三格)>冷水機>沈馬(第三格))把感溫棒放置蛋白區此配置是讓冰水機功能最大化,水溫控制比較好。 若感溫棒是內置的以您當初配置(沈馬(第三格)>冷水機>沈馬(第三格))容易短循環(水溫)也容易誤判水溫效率最差。