joey

🏅🏅🏅
金幣
0
水族先生 Tung-Fa 的冷水機
其溫控好像只能設定某種溫度, 然後超過兩度後啟動
等到降到設定溫度後停止
若是不想讓溫度擺動兩度這麼多, 要怎麼做?
 
一般都有一個設定鍵
有的事隱藏的有的看的見
按久一點就可以進入
把參數改掉即可
簡單的溫控一般都有一個溫度矯正
一個啟動溫度差值
至於好一點的就是可以調到小數點
可以說是精準度較高拉
 
真抱歉,聽的不太懂
我看面板上只有兩個鍵 ,一個是 SET(兼向上箭頭),另一個是向下的箭頭
說明書要我按住 SET 三秒後移動向上或向下箭頭到欲設定之溫度
但是這樣只能調整冷水機關掉之終極溫度,啟動時之溫差還是兩度
不知如何去改它....
 
有試過兩個一起按住等幾秒嗎 或出現第一層再同時
按住雙鍵等幾秒 有些溫控器參數設定會有兩層
一般溫控器都會有溫度校正和上下限等參數才對
 
下面引用由jung197707172004/04/17 10:46pm 發表的內容:
不是也可以設定超過一度就啟動嗎...???但是...這樣開開關關會不會太頻繁啊...???
我想或許是不想讓溫度有過大的變動吧
上下限1度 就約有兩度差 如果是2度 就會有4度差
 
我的缸很熱要降一度很容易, 要降兩度很困難
變成冷水機打不停,乾脆打一小時後關掉再用風扇吹一吹還比較好
還是找不到如何改變溫差的方法,只有兩個鍵, 按半天沒有結果
水族先生的冷水機不是很多人用嗎?
麻煩知道的人教一下, 謝謝
 
新竹 阿智 我看他之前那台也是水族先生的
問看他知不知道吧
阿智兄 不好意思 又標一個工作給你
 
我那台1/2hp的水族先生是搭配可汗的溫控器
與joey兄的不同
顯示啟停約2度
但實際缸中溫差只有0.5~0.7度
因為循環型的水箱較小,sensor又是量測水箱溫度
所以顯示的溫度不是很準確!!
還是以實際量測缸子溫度為準!!
 
如果不行也可以將溫度設低一點!!
再將冷卻機的電源另外接溫控器,
這樣控制比較準,也多一道保護!!
 