小弟只是想問


200L的總水量 在馬達流量 魚缸環境不改變前提之下

原本使用海莉HC-150A 改用 HC-300A 會不會 比較省電?? 大概差多少電費嗎?? 😅
 
小弟只是想問


200L的總水量 在馬達流量 魚缸環境不改變前提之下

原本使用海莉HC-150A 改用 HC-300A 會不會 比較省電?? 大概差多少電費嗎?? 😅
海利冷卻機 130A (25°C ~ 130L以下)
海利冷卻機 150A (25°C ~ 300L以下)
海利冷卻機 300A (25°C ~ 600L以下)
海利冷卻機 500A (25°C ~ 1000L以下)
海利冷卻機 1000A (25°C ~ 1800L以下)

HC-300A 當然比較省電!
提前降到工作溫度
減少一天啟動次數

致於差多少電費?
要看實際工作環境

通風與散熱是否良好
個人是冷水機擺魚缸外面! 旁邊
用無印良品循環電風扇朝冷水機吹, 打散後面排出的驚人熱風


個人是設定27度啟動
26度停止


夏天, 一天平均啟動4次...
假日有開冷氣時,啟動次數降為3次

6~9月最頻繁
撐過後就好很多
 
最後編輯:
我很好奇,海利150使用在200公升的水,夏天能降溫嗎?
該不會降1度要超過2小時吧
因為之前使用三尺的背濾缸~~所以才買了150A的冷水機 降一度 差不多差不多快一個小時

現在搬家後 訂做了 底濾缸 想說差不多水量 所以繼續沿用 結果打了一個小時多
電費 超級傻眼的多 想說 改 300A的 至少讓我減少荷包一下
 
我說說我的想法,參考看看。

回溫時間只跟室內與魚缸溫差有關,跟冷水機大小無關,所以設定好魚缸溫度,多久要再啟動是一樣的;那冷水機運轉時間短的,一天24小時啟動次數就會比較多次,電器在啟動瞬間,瞬間電流大,所以降溫時間短,就一定比較好嗎?

譬如一個魚缸回溫時間1小時,一台大機器啟動0.5小時到指定溫度,一天會啟動24/(1+0.5)=16次;另一小機器一次打1小時,一天啟動24/(1+1)=12次,再去乘上耗電功率,小機器其實不
會比較耗電,不過運轉時間長,室內熱呼呼就另當別論了。
 