[求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度

[這篇文章最後由TS在 2004/07/24 00:27am 第 1 次編輯]

有聽說冷卻機出水口與入水口也可能貼錯了
或探針擺錯了...

或許你可以將出水與入水對調看看
參考!參考!
http://www.ph84.idv.tw/cgi-bin/board/topic.cgi?forum=6&topic=3084
 
[求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度

[這篇文章最後由dotkao在 2004/07/24 03:27am 第 1 次編輯]

我的也是如此
打6分停6分
LYRA的是新機嗎
 
[求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度

只使用了三個月,應該不會有冷媒不夠的問題才對阿
 
[求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度

我有一次也是這樣
我是將前面蓋板的四顆螺絲鬆開, 好像裡面是在阻擋空氣中髒東西的過濾器
注意不要把顯示器的連接線弄斷了
如果那個已經很髒了, 我是用不要的牙刷清一清
結果過一兩天就自己好了, 少花了一筆小錢
提供給你參考
 
[求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度

新品又在保固內建議還是找廠商來比較妥當
自行拆機可能會被ㄠ是你搞壞的
 
[求助]冷水機啓動頻繁,設24度,主缸卻26度

我的azo3/1也是這樣,用在四呎二....現在想換分離式.....
很傷電....
 