我剛剛把外殼稍微拆開
手伸進去摸,風扇有在運動
但是他是朝內吹,也就是朝向壓縮機的方向吹
(從前面開始,順序是: 散熱片->風扇->鈦管(被海棉包著)->壓縮機)
這樣熱風根本就堆在機器內
風扇吹的方向對嗎?
還有,鈦管都被海棉包著,我摸不出事冷式熱ㄟ
 
下面引用由dotkao2005/06/03 12:46pm 發表的內容:
大膽的判斷
散熱不良
拿一個室內扇試試
不過風扇掛掉
...
應該不是周遭散熱問題
因為機器距離障礙物至少有20公分
也嘗試用電扇直接吹
但是沒有改善
 
[這篇文章最後由nh4hsu在 2005/06/03 02:32pm 第 1 次編輯]

剛剛搜尋站上的文章
小弟推測這台MR300應該是內膽式的冷卻機
請問圖上紅圈處是否就是冷媒流通的管子呢?
6_4164_1.JPG
 
那是毛細管
那是散熱片出來接鈦管的
目的是加壓使冷煤衝出毛細管到鈦管時能瞬間降溫
所以你只要摸摸看接近鈦管的毛細管有沒有冰冰的就知道了
冷煤足不足要看鈦管接到壓縮機的銅管有沒有冰冰的正常要有點冰冰的
看你的散熱片不髒應該不會散熱不良
你的冷水機放在哪裡ㄚ
 
下面引用由ken7503262005/06/03 03:51pm 發表的內容:
那是毛細管
那是散熱片出來接鈦管的
目的是加壓使冷煤衝出毛細管到鈦管時能瞬間降溫
所以你只要摸摸看接近鈦管的毛細管有沒有冰冰的就知道了
...
我摸了
的確是冰冰的
這樣看來應該是不夠力的問題
我的機器放在魚缸下面(我是用角鋼自己組成架子,所以空間是開放的)
從底缸抽水近到機器裡面
冷水機約離底缸15公分
其餘三面距離障礙物都超過30公分以上
用電扇直接吹
效果沒有改善
RIO 1100的最大水量是1440L/Hr
廠商建議的沈馬流量是1200-1500
所以應該是這台機器太小
感謝各位大大的協助喔
 
有熱氣
但是沒有熱"風"
我的會排熱風
莫非大家都用靜音型的
只會排熱氣
 
這位大大,我不知道你的間題在什麼地方,只能說是感溫棒有間題,位置不對吧。如果能在現場看的說,只少可以真確知道間題,
 