下面引用由danmhippo2008/05/20 09:32pm 發表的內容:
恩, 猜的沒錯, 就是冷水塔的原理
不會有鹽渣的問題, 因為散熱的水不是缸裡的水, 應該是外接的自來水, 要不就是有一個水槽來放自來水.
不過這台冷水機如果用個水槽來放自來水, 出遠門如果沒人幫你?=-=-=- 以下丑@...
目前反正讓他跑跑看...看看會不會塞住!
 
用在海水不會銹蝕嗎??
 
何馬大真厲害, 完全被妳猜中!
這種機構做為冷水設備也不錯,
我之前有想過類似的點子,
不過沒這麼優.
若是我要做的話,
我會自己做一個溫控,
然後偷公司熱排的材料,
做一個像是鹽酥雞攤那種排風系統,
直接將濕氣排掉.
這樣就更完美了.
只是空氣中濕度過高的話..........
完全無法克服.
 
其實這個可以diy吧...我想好像很多人都不懂原理,我上來說明一下...這種降溫原理跟大型冷氣的冷卻水塔一樣,一般家用冷氣因為噸位小,所以直接在熱排鰭片那裡用風扇抽就能帶走不少熱量了,但是大型冷氣的熱排會產生極高的熱量,空氣的熱導係數又很低,不管風扇怎麼抽都很難降低太多的熱量時就需要使用水冷系統了,因為水的熱導係數比空氣高很多,可以迅速在熱排鰭片上吸熱,但是呢.....水吸熱後會越來越熱,水溫可能從室溫慢慢的增加到接近沸騰時就完全無法吸熱了,此時這些熱水就需要降溫,但是我們不可能在去用冷水機降溫吧,這樣的電費誰受得了??所以當然要使用廉價的降溫解決方案,就是利用蒸發熱原理降溫,一般魚友使用的風扇降溫原理其實也是這個原理,不過水的表面積都不是很大所以降溫效果很有限,大型冷卻水塔的熱排出水的水溫高的嚇人,如果要降到合適的溫度也許需要用到五公尺見方的水表面積加上好幾具大型風扇來蒸發散熱,這個方法太笨了吧,所以就有人發明了冷卻水塔,讓水均勻的流過蜂巢狀的鰭片,在極小的體積內就有超大的水與空氣接觸的表面積,通常水都是從上往下流,水均勻的在蜂巢狀的鰭片上行成一個薄的水膜,風扇通常都在上方用負壓的方式往上抽,因為用吹的效率不好,所以全世界的冷卻水塔,或者是一般家用冷氣的熱排風扇都是設計成負壓抽的....這應該是跟流體力學有點關西吧,但是我不會用理論解釋,如果你們想實驗的話,你就把沉水馬達的抽水炸彈頭裝在出水處你跟原本的流量比較你就明白了....
冷卻水塔的效率好不好不在于風扇要有多強,基本上只要空氣不要流動太慢就好了,溼度高的空氣往上方抽出,然後從下方補進溼度低的空氣,重點在于水是否能均勻的流過這個蜂巢狀鰭片,如果只有一半的鰭片有水膜的話則降溫效率將損失一半,所以這是冷卻水塔設計的重點,不知道魚友能拆開上方的蓋子與風扇看他裡面的機構是如何設計的嗎??
大家別小看這種冷卻水塔的威力唷,如果設計的很好的話降溫效率是很恐怖的....以下是理論大家參考看看...
水的蒸發熱為560Kcal/kg,也就是說水每蒸發一公升(一公斤),可以讓一公升的水帶走560Kcal的熱量,在沒有任何的熱源輸入的情況下水溫可以降低560度,降低560度很恐怖吧...不過這是理論值,實際的情況下隨時都有熱源輸入,所以你不可能單用冷卻水塔就讓水結冰,但是降溫的效率也不輸給冷水機就是了,設計良好的冷卻水塔降溫5-10度是很輕鬆容易的事情唷...
我打個比方好了,假設原本魚友是使用風扇吹水面降溫,由於是用吹的加上一堆雑七雑八的理由風未必能把整個魚缸水面的濕空氣吹走,所以大概只能降低3-4度,但是如果水與空氣的表面積增加兩倍,理論上來說則有兩倍的效率,加上這種冷卻水塔是用抽的,通常都能讓裡面的溼空氣抽走讓蒸發順利進行,所以能帶走起碼兩倍以上的熱量,降溫效率絕對不是在缸子上面加個風扇如此一般...
之前阿銓版主不是要設計冷卻水塔ㄇ??你看得出來他裡面的機構是怎樣設計的ㄇ??因為我沒真正的拆過大型冷卻水塔所以我不知道他是如何讓水均勻的經過蜂巢狀鰭片,會是用噴的ㄇ??
http://www.ph84.idv.tw/cgi-bin/board/topic.cgi?forum=17&topic=14713
 
下面引用由jeremychen2008/05/27 04:35am 發表的內容:
之前阿銓版主不是要設計冷卻水塔ㄇ??你看得出來他裡面的機構是怎樣設計的ㄇ??因為我沒真正的拆過大型冷卻水塔所以我不知道他是如何讓水均勻的經過蜂巢狀鰭片,會是用噴的ㄇ??
其實我早就做好了 不過.........我忘記拍照就裝上去很久啦!
材質都是不透明得 所以現在拍照也沒用了.....昏...>"<
 

相似主題