下面引用由masala832007/06/24 01:55am 發表的內容:
緯哥...日生450呢?跟650會一樣嗎?
你好 小弟 不知道 450 是否一樣 不過 通常都一樣
我想日生 應該 都很好 查出來
應該 前面 濾網 拔下來 裡面有一個 黑色 快拆 (公母接頭)
拔下來以後 量一下 就可以了
 
[這篇文章最後由jamison在 2007/06/24 03:07pm 第 1 次編輯]

下面引用由x80390542007/06/23 10:13pm 發表的內容:
阿緯 兄   電組是量那裡呢??是量圖的那個地方呢?
又或者測試時水溫跟冷水機溫度差太多時又如何處理呢...感恩..
(P27.fish.to/upload/JPG27/8_6347_2.JPG)
是否 有其他角度的圖 小弟 看不太出來
還有 你那台 是哪個 牌子
如果 不是 外置的 冷水機
通常敢溫線 會拉在 鈦管 上面感溫 你可以找看看 那邊附近
一般的敢溫線 都控制面板上 還會做一個 快拆
找到 快拆 拆掉 量一下 阻值 就知道 他阻值多少了
 
緯 兄 我把上面的接頭拔掉面板溫度計顯示00
是那條嗎???
我冷水機是azoo1/3的 
 
[這篇文章最後由x8039054在 2007/06/24 04:48pm 第 3 次編輯]

緯 兄 哈哈 翻箱倒櫃找到一條沒在用的TSB感溫線 插上去就搞定啦  謝啦
 
下面引用由x80390542007/06/24 03:37pm 發表的內容:
緯 兄 哈哈 翻箱倒櫃找到一條沒在用的TSB感溫線 插上去就搞定啦  謝啦
嗯嗯 恭喜
如果可以 也請你 提出 改成外置以後 改善的狀況 大家可以研究研究
 
下面引用由jamison2007/06/24 11:25pm 發表的內容:
嗯嗯 恭喜
如果可以 也請你 提出 改成外置以後 改善的狀況 大家可以研究研究
okok 明天我試一下 會將水量 溫度設定和接法 po上來
 
下面引用由jeremychen2007/06/15 11:47am 發表的內容:
據說冷水機的啟動電流非常大,減少啟動次數確實是可以比較省電,好比汽車高速公路一路開60公里,或者是市區走走停停,里程數相同但是油耗就差很多了...
搶救經濟大作戰,省電就是省錢,且節約能源,當然要設定成精華囉~~~
嗯~~沒錯~但要大約算出馬力耗電比.在缸中所設定能壓下的溫度平衡點.
家中只要室溫約29度以上時.小弟的冷水机在500公升1/6hp幾乎是24小全在跑也.平均下來一天也不超過20元呀 :em02:
 
[這篇文章最後由CHARRIOL在 2007/06/25 10:15am 第 1 次編輯]

為何要用熱敏電阻?何不是用數位溫度計的溫度感應棒?有何差異呢?我也想改..因為自己點焊後接點不容易防水... :em05:
 
3尺缸 水量約220-250公升 主馬達ns70 底缸熱源macro as100針葉馬達 t8 6燈 4白2藍共180w
azoo1/3冷水機 冷水機和底缸距離約5公尺 改外置溫控前 溫差約3度 運作10分鐘停5分鐘 溫度設定24度
缸內溫度約27-28度  改完後 溫差1度{因為我溫控線有加長 個人感覺影響不大 目前溫度設定26度
缸內保持27度 在所有熱源全開之下 {室溫約33度}一小時運轉20分鐘 以上
 
下面引用由CHARRIOL2007/06/25 10:14am 發表的內容:
為何要用熱敏電阻?何不是用數位溫度計的溫度感應棒?有何差異呢?我也想改..因為自己點焊後接點不容易防水...
數位的 應該是使用ic 或 電晶體吧
我覺得 應該不需要 這麼做
ic 或 電晶體 應該 只是取樣頻率 不同而已
我的只是 感測 魚缸 溫度 所以 沒什麼影響所以不需要多花冤妄錢
至於防水 你只要 焊完以後 用熱溶膠 覆蓋一層 在未結成塊狀時 熱縮套管 套上去 之後在用打火機烤一下
保證防水..
 
下面引用由x80390542007/06/25 11:44am 發表的內容:
3尺缸 水量約220-250公升 主馬達ns70 底缸熱源macro as100針葉馬達 t8 6燈 4白2藍共180w
azoo1/3冷水機 冷水機和底缸距離約5公尺 改外置溫控前 溫差約3度 運作10分鐘停5分鐘 溫度設定24度
缸 ...
恭喜..我想應該 有大大的改善才對
 

相似主題