lin4319

🏅🏅🔰
金幣
25
冷水機還是新的,原本每次打二十幾分鐘降一度,最近天氣沒有變熱,但冷水機卻要打四十分才停(降一度),為什麼會這樣呢?缸中的熱源也沒有增加啊?
我的缸子長、寬、高為3.5*1.5*1.6 燈具用T5雙燈39W加一組T8 30W,馬達有兩稞沈水馬達,一稞揚水馬達,用的是韓制那台1/4的冷水機,就這樣。
 
溫度應該沒有錯,因為我的PH監測器也同時有顯示溫度的功能,兩個溫度大多一樣(只有在壓縮機啟動時不一樣,但都在一度以內)。
原先也以為是出入水孔堵住了,結果沒有,以3.5尺的缸,降一度約要多少時間才正常呢?請有經驗的大大指導一、二吧!感謝喔!
 
應該是流量太小所致,我之前也碰過這樣,降一度要多久沒啥定義,要視你當時室溫及冷卻機的容量還有出入水流大小所決定,你可以測試目前出水流量是否正常嗎?
 

相似主題